Système de détection de gaz combustibles et toxiques 485 Communication

2017-02-19View Original

Thread Content

Bonjour à tous. Le système de détection de gaz inflammables et toxiques de mon unité utilise la communication 485. Une armoire comporte 90 cartes de détection. Chaque carte correspond à un ensemble de sondes de détection sur site. S'il y a un problème avec l'une des détections (le circuit est bloqué), toutes les cartes présentes dans l'armoire signaleront de manière irrégulière qu'il y a un problème. L'écran montre que de nombreux signaux sont hors ligne et clignotent de manière aléatoire. Ce n'est pas le fixe qui est cassé. Le personnel sur place a constaté que les affichages des compteurs sur place étaient normaux. De plus, le contrôle central n'a pas pu déterminer quel compteur posait le problème et il était impossible pour le personnel sur place de vérifier toutes les sondes (beaucoup d'entre elles étaient en l'air). Cela signifie que chaque fois qu'il y a un problème, vous devez débrancher les cartes du coffret une par une, éteindre et redémarrer, puis rallumer une par une pour l'éliminer. Quelle est la raison de ce phénomène ? Est-ce un problème avec la communication 485 ? Quel est exactement le problème ?
Reply #22017-02-22
Je n'ai pas expliqué clairement ce qu'est la méthode de communication 485. 90 cartes, chaque sonde dans chaque entreprise, devraient être câblées point à point, n'est-ce pas ? Alors qu'est-il arrivé au 485 ?
Reply #32017-02-23
Cela ne devrait pas arriver ! Si la connexion de ligne est correcte ou si le paramètre de verrouillage est correct
Reply #42017-02-24
Le signal de la sonde sur site à la carte de détection est un signal analogique et le signal de la carte de détection à la commande principale est 485. Vous avez raison, monsieur. Vérifiez s'il y a un problème avec la connexion de la ligne et si la résistance des bornes est normale
Reply #52017-02-25
L'opinion personnelle devrait être d'environ 485 communications. La première chose à préciser est que pour l'affichage centralisé installé sur site dans la salle de contrôle centrale, chaque sonde de terrain est un signal analogique 4~20mA ou 1~5VDC, correspondant à chaque carte d'affichage. La communication entre l'afficheur centralisé et le système repose sur l'interface de communication de l'afficheur centralisé. Ainsi, RS485 est une interface de communication série. Pour établir la communication avec le système, il est nécessaire d'établir le protocole de communication. Plus précisément, le mode et la définition de chaque chaîne de caractères doivent être affinés. RS485 est un concept important et il existe des différences dans la mise en œuvre spécifique. Si le problème n'est pas bien résolu, la communication série échouera complètement et tout ira mal. Votre situation spécifique n'est pas claire. Il est recommandé de trouver le fournisseur du système de contrôle et le fabricant de l'instrument pour gaz combustible, de vérifier et de combiner soigneusement les exigences du protocole d'interface de communication des deux parties, et de configurer en fonction de leurs exigences. Ces problèmes devraient être résolus.
Reply #62017-04-03
Chaque carte de détection possède sa propre adresse. En cas de panne de carte, l'adresse peut être perdue ou confondue, provoquant un échec de communication 485. Si le logiciel hôte rencontre un échec d'adresse lors de la lecture des données et ne peut pas lire les données, il redémarrera le port COM et provoquera une interruption des données.
Reply #72017-04-12
C'est un peu similaire à l'ancien système d'incendie que nous utilisions ici. Une tête correspond à une carte, mais nous avons câblé le signal et n'avons pas utilisé de 485. Il s'agit certainement d'un problème avec la communication 485. Soit le matériel lui-même est défectueux, soit la configuration de communication ci-dessus n'est pas effectuée correctement. Je vous suggère de demander au fabricant de le réparer. Fournissez une méthode pour vérifier la qualité de la sonde pour la référence de l'affiche. Je ne connais pas la marque et le type de sonde de l'affiche. La sonde que nous avons ici a trois fils, de type combustion chimique, la résistance entre les deux est de 6 ohms, la quantité de fil retirée, si l'un des deux n'est pas de 6 ohms, alors la sonde est cassée, il suffit de la remplacer et de la recalibrer. Opinion personnelle pour référence.
Reply #82017-04-12
Le personnel sur place ne confirmera certainement pas et la sonde ne peut pas communiquer, mais la fonction d'alarme de la sonde est là, c'est-à-dire que les modules de communication doivent être indépendants les uns des autres. La question devrait porter sur la communication 485. S'il n'y a aucun problème pour confirmer le système, il s'agit alors d'un défaut d'origine du fabricant de la sonde.
Reply #92017-04-12
De quelle marque s'agit-il ? Comment vérifier la qualité de la sonde comme ça ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.