HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Est-il possible de remplacer le fil de compensation par du fil de cuivre ?

2017-02-23View Original

Thread Content

Il existe désormais une canalisation de vapeur moyenne pression, un débitmètre équilibré et un transmetteur à montage direct. L'émetteur dispose d'une fonction de compensation de stabilisation de tension. Il peut mesurer lui-même la pression différentielle et la pression. Un thermocouple de type K est installé environ un ou deux mètres en aval de la température. Le signal du thermocouple doit être connecté au transmetteur de pression différentielle. Dans ce cas, quel impact y aura-t-il si aucun fil de compensation n'est utilisé. Étant donné que les deux extrémités du fil de compensation sont fondamentalement à la même température ambiante et que la distance n'est pas longue, faut-il les remplacer par un conducteur intermédiaire ?
Reply #22017-02-23
Il est préférable d'utiliser un fil de compensation, car il y aura toujours une différence entre la température au niveau de la boîte de jonction du thermocouple du tuyau de vapeur et la température au niveau du transmetteur. Si du fil de cuivre est utilisé, l'erreur est la différence de température entre les deux endroits.
Reply #32017-02-23
Notre société dispose de deux thermocouples sur les pompes, qui sont connectés au transmetteur via des câbles terminaux. La distance du câble est de 6 mètres. Il n'y a eu aucun problème d'utilisation
Reply #42017-02-24
Il ne fait que 2 m de long, pas en stock ? Sinon, ce sera un casse-tête de dépanner en cas de problème.
Reply #52017-02-24
Pour la compensation de température et de pression de vapeur, il est préférable d'utiliser des fils de compensation
Reply #62017-02-24
Non, seuls les thermocouples de type B peuvent utiliser du fil de cuivre comme fil de compensation.
Reply #72017-02-24
Si c'est à l'extérieur, il peut toujours garantir que les deux températures sont les mêmes. S'il est difficile d'assurer la même température s'il est isolé, utilisez la ligne de compensation pour la contrôler.
Reply #82017-02-24
aucun problème. Cela équivaut à réaliser un bornier de deux mètres.
Reply #92017-02-24
Effectivement, ils sont tous maîtres : D Maintenant, je pense à une question précédente : « Les thermocouples de l'armoire DCS qui étaient utilisés avant sont entrés dans la barrière de sécurité via le fil de compensation. Pourquoi la barrière de sécurité a-t-elle utilisé du fil de cuivre lorsqu'elle est sortie et est entrée dans la carte ? La carte accepte également le signal du thermocouple. En effet, la barrière de sécurité et les fixations se trouvent à l’intérieur de l’armoire et les températures sont fondamentalement les mêmes, mais il est préférable de les conserver dans la même armoire. Essayez de vous assurer que la température au niveau de la borne de la barrière de sécurité et de la pièce de serrage est similaire.
Reply #102017-02-24
Si la différence de température peut être garantie comme étant faible, elle peut être utilisée.
Reply #112017-02-24
Personnellement, je pense que s'il n'y a pas de fil de compensation, il vaut mieux utiliser une résistance thermique, et la température n'est pas très élevée.
Reply #122017-02-24
Une courte distance de câble ne signifie pas que la température aux deux extrémités sera constante pendant une longue période, et une longue distance de câble ne signifie pas nécessairement que la température aux deux extrémités sera considérablement différente sur une longue période de temps. Peu importe si l'exigence de précision n'est pas élevée. Si l'exigence de précision est élevée, il est préférable d'utiliser une compensation. De combien de centimes est la différence ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.