Il y a un transmetteur de pression de vapeur sur place. La valeur sur le transmetteur et la valeur sur le compteur secondaire dans la salle de contrôle fluctuent de manière instable en même temps ! Après des inspections répétées, la couche de blindage du câble blindé 2X1,5 menant au transmetteur de terrain a finalement été remise à la terre dans la salle de contrôle pour résoudre le problème de fluctuation. Ce que je veux demander, c'est si la fluctuation des données causée par le problème de mise à la terre du câble affecte le compteur secondaire, cela affectera-t-il également la valeur du transmetteur de pression sur site qui fluctue en même temps ? ? ? pourquoi donc? ? S'il vous plaît, Dieu, expliquez-vous !
Il se peut qu'il y ait des interférences provenant de câbles électriques à haute puissance à proximité de la ligne de signal du transmetteur de pression. La mise à la terre du blindage élimine certaines interférences.
Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que cela devrait affecter le transmetteur de pression sur site. Je demande de l'aide.
Ce que dit le quatrième étage est logique ! Le phénomène que vous avez mentionné peut avoir de nombreuses raisons, et il se peut qu'il ne s'agisse pas d'un problème du tout avec l'instrument. Si vous le comparez avec le compteur principal sur place à ce moment-là et que le compteur principal fluctue également, cela signifie qu'il y a un problème avec le processus. ; Une fois que le compteur ne fluctue pas, recherchez s'il s'agit d'un problème avec la ligne de signal ou d'autres problèmes d'instrument.
Il se peut que le site soit perturbé, ce qui affecte directement l'émetteur. Vérifiez à quelle distance la source d'interférence se trouve à proximité du transmetteur de pression.
Venez vous amuser ~~~ Venez vous amuser ~~~ Venez vous amuser ~~~ Venez vous amuser ~~~ Venez vous amuser~~~
Si la mise à la terre n'est pas bonne, le signal d'interférence affectera le signal de mesure.
Je veux demander si le problème d'interférence affectera l'émetteur de champ principal ? ?
À cette époque, la situation était que les chiffres affichés sur l'émetteur sur place fluctuaient comme les chiffres dans la salle de contrôle. Finalement, la fluctuation s’est arrêtée immédiatement après la remise à la terre de la couche de protection. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est si cela affectera la valeur du compteur principal sur site ? ? ?
Je le pense aussi, cela n'affectera pas la montre principale.
S'il s'agit d'interférences, cela ne devrait pas affecter la valeur de l'émetteur sur site ! ! !
Cela affectera-t-il également la valeur du transmetteur de terrain ? ?
Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que cela devrait affecter le transmetteur de pression sur site. Je demande de l'aide.
Cela doit être prouvé à plusieurs reprises. Par exemple, vous pouvez débrancher la mise à la terre et voir si elle fluctue, ou même essayer une autre montre d'une autre entreprise.
Cela doit être prouvé à plusieurs reprises. Par exemple, vous pouvez débrancher la mise à la terre et voir si elle fluctue, ou même essayer une autre montre d'une autre entreprise.
Il se peut qu'il y ait des interférences provenant de câbles électriques à haute puissance à proximité de la ligne de signal du transmetteur de pression. Mettez le blindage à la terre pour éliminer certaines interférences
Ce signal d'interférence est trop intelligent. Il entrera uniquement dans la salle de contrôle mais pas dans l'émetteur sur place ? C'est comme un voleur stupide qui entre seulement par la porte mais pas dans la pièce.