Il existe une différence entre la jauge de niveau à double bride sur site et la jauge de niveau à plaque de verre. Je souhaite vérifier la jauge de niveau à double bride, mais je ne l’ai jamais utilisée auparavant et je ne sais pas comment le faire. Puis-je également retirer directement le boîtier à membrane et laisser le fluide pénétrer directement dans le capillaire (cela peut éviter les erreurs causées par la quantité d'huile de silicone neuve)
Cette huile de silicone ne provoquera aucune erreur. Les mesures des deux jauges de niveau de liquide sont différentes. Tout d’abord, vous devez savoir quelle jauge de niveau de liquide présente le problème, quel est l’ampleur de l’écart et si les points de base et les plages de mesure des deux jauges de niveau de liquide sont cohérents. S'il n'y a aucun problème, vérifier le colmatage de la jauge de niveau en verre, la migration de la jauge de niveau à double bride et l'endommagement du diaphragme de la jauge de niveau à double bride. Si vous libérez l'huile de silicone, vous serez certainement giflé sur le mur
Laisser le fluide pénétrer directement dans le capillaire ? Il suffit de vidanger l'huile de silicone ? Vous pouvez l’essayer, mais les conséquences seront graves. Ha ha.
Vous devez d'abord vérifier la jauge de niveau de liquide à plaque de verre pour voir si elle est bloquée, puis vérifier si les points de base de mesure et les intervalles des deux niveaux de liquide sont cohérents. S'ils ne sont pas cohérents, l'affichage sera différent. Je n'ai jamais entendu parler de retirer le boîtier de membrane pour l'étalonnage. L'huile de silicone sera-t-elle toujours là ? Placez-le simplement sur une surface plane et voyez si l'écran a migré.
Hé, voyons d'abord si nous pouvons faire ça
:mdr version drôle travailleur d'instrument : mdr
Travailleur d'instruments avec des idées ! ! ! Fermez la valve de fond (mais assurez-vous que la valve de fond peut être fermée hermétiquement), puis démontez et inspectez le diaphragme de la double bride ! ! !
J'admire votre idée. Cependant, j'ai récemment eu un mal de tête à cause de la double bride. Cela a beaucoup fluctué. Il y a une fluctuation de 1 % du niveau de liquide de haut en bas. J'ai essayé le câble plusieurs fois mais il ne parvient toujours pas à éliminer la fluctuation. Ma tête devient grosse.
Si vous pouvez fournir de l'énergie directement sur place (par exemple une batterie), vous pouvez déterminer s'il y a un problème avec le câblage.
Front. . . Comment connecter votre alimentation électrique locale au DCS ? . .
De cette façon, vous pouvez déterminer s'il s'agit d'un problème de circuit ou d'un problème d'instrument. Une fois le problème éliminé et restauré, les fluctuations peuvent ne pas disparaître.
Eh bien, c'est la première fois que j'entends dire que l'huile de silicone doit être vidangée pour éliminer les erreurs. . . . . . Lorsque le niveau de liquide descend à un niveau bas, déplacez le transmetteur
Laisser le fluide pénétrer directement dans le capillaire ? Alors, où va l’huile de silicone ?
C'est juste une façon de vérifier. Ne vous connectez pas à DCS pour l'instant.
Effectuez d’abord un contrôle préliminaire sur la plaque de verre. S'il n'y a pas de problèmes évidents, vérifiez la jauge de niveau de liquide à double bride. Fermez toutes les vannes de racine, puis alignez les brides supérieure et inférieure les unes avec les autres pour voir si le point zéro est normal.
Nous vérifions généralement la jauge de niveau de liquide comme ceci :: Tout d'abord, vidangez les matériaux dans le récipient et observez si les deux jauges de niveau de liquide reviennent à zéro. Versez ensuite quelques matériaux. Selon le rapport du niveau de liquide réel (par exemple: Le niveau de liquide total est de 1 mètre et la hauteur réelle du matériau est de 30 cm, donc l'affichage sur la jauge de niveau de liquide de transmission à distance doit être d'environ 30 %, et l'affichage réel sur la jauge de niveau de liquide à rabat magnétique est également d'environ 30 cm.) À titre de comparaison, si la différence est grande, s'il s'agit d'une jauge de niveau de liquide à double bride de transmission à distance, vous pouvez vérifier s'il y a de la saleté sur le diaphragme de la jauge de niveau de liquide, ou vérifier si une migration du point zéro se produit dans la transmission à distance. ; S'il y a une erreur dans la jauge de niveau magnétique, vous pouvez vérifier si la bride est bloquée. Généralement, vous découvrirez où se situe le problème.