Existe-t-il un moyen pour les cartes DI de la série K telles que le K-DI03 de se connecter au point DI d'un câble monoconducteur ? Enfin, utilisez un COM principal pour renvoyer l'alimentation, ce qui est plus courant sur les automates Siemens. Ce type de connexion peut-il être réalisé sur le di03 via une distribution d'alimentation externe ou une distribution d'alimentation interne ? J'essaie toujours sans succès, merci à tous !
Pour la DI monocœur, tant que vous vous assurez que l'alimentation et le point DI peuvent former une boucle, la plupart de nos applications réelles sur site consistent à connecter les bornes COM. Faites attention à la méthode de connexion 24V de la base. Les méthodes de connexion de l’alimentation interne et de l’alimentation externe sont différentes.
L'alimentation électrique peut être résolue. S'il y a 5 signaux localement, le côté DCS peut théoriquement connecter 6 fils. Un noyau peut être utilisé comme alimentation, et la connexion en boucle locale peut être utilisée comme extrémité d'alimentation. Mais pourquoi cette différence dans le nombre de câbles conducteurs ? Ce serait mauvais s'il y avait un problème avec la ligne d'alimentation électrique. Le danger est concentré et difficile à contrôler.
L'alimentation externe signifie que la méthode de connexion 24 V entrant dans le terminal de la carte est différente. Le manuel du matériel contient des méthodes de connexion détaillées.
Voici une image du manuel d'instructions capturé sur le téléphone mobile, concernant la méthode de connexion de l'alimentation interne et externe.
Il existe un ensemble complet de manuels d'instructions du matériel de la série K. Si vous en avez besoin, téléchargez-le.
Personnellement, je ne soutiens pas l'idée de partager COM juste pour enregistrer quelques lignes. S'il y a un problème avec la ligne publique, ne serait-ce pas un gros problème ?