Notre unité dispose d'une station de distribution de gaz naturel avec un diamètre de tuyau d'entrée de DN150 et une pression de 0,7 MPA. Il part du tuyau principal et ajuste la pression et le diamètre. Le diamètre du tuyau devient DN250, DN200, DN250 et la pression devient 0,3 MPA. Il y a trois branches, puis le tuyau change en trois diamètres : DN50, DN80 et DN100 lorsqu'il atteint l'utilisateur. La pression est toujours de 0,3MPA. Maintenant, si le diamètre central passe au DN150, quel impact cela aura-t-il sur l'utilisation des utilisateurs back-end ?
Cela n’a aucun impact sur les utilisateurs finaux. Si vous souhaitez comparer la pression et le débit, cela peut être plus gênant.
La section centrale a un diamètre réduit de DN150 et l'extrémité utilisateur a trois diamètres de tuyau : DN50, DN80 et DN100. Le DN150 est plus grand que le diamètre du tuyau final de l'utilisateur. L'extrémité utilisateur peut répondre aux exigences de volume de transport de gaz, et la section centrale peut répondre aux exigences de volume de transport de gaz.; Si la pression côté utilisateur est inférieure aux 0,3 MPA requis en raison du changement de diamètre plus petit dans la section médiane, la pression à l'extrémité d'entrée de la section médiane peut être augmentée de manière appropriée. Un peu plus de 0,3 MPA peut répondre aux exigences et n'aura pas d'impact significatif sur l'ensemble du système de pipelines.