Quelle est la distance de support générale du pont en grille galvanisé à chaud ?
2-3 mètres, cela dépend de la largeur de votre pont
Article 6.2, la réglementation est de 2 mètres, mais 2 à 3 mètres sur place sont fondamentalement acceptables. Regardez la largeur de la boîte à auge. S’il est lourd, il est préférable de ne pas dépasser 2 mètres.
Cette spécification fait référence aux ponts de type auge et ne mentionne pas les ponts en grille. Je publierai une version mise à jour.
L'espacement des supports du pont doit être calculé et la distance entre eux est liée au poids des câbles qui y sont placés. Une référence, GB50217 Power Engineering Cable Design Code: “6.2.5 La structure du chemin de câbles doit répondre aux exigences de résistance, de rigidité et de stabilité et doit être conforme aux réglementations suivantes: 1 La capacité portante du pont ne doit pas dépasser la charge maximale qui provoque initialement une déformation permanente du pont divisée par un facteur de sécurité de 1,5. 2 La valeur de flèche relative des cadres d'échelle et des palettes sous l'effet de charge uniforme admissible ne doit pas être supérieure à 1/200 pour l'acier. ; L'alliage d'aluminium ne doit pas dépasser 1/300. 3 Le rapport entre la déflexion du bras de support en acier et la longueur du bras sous la charge admissible ne doit pas être supérieur à 1/100. ”