2017-03-03View Original

Thread Content

Chers dieux: J'ai une question. Il y a une vanne de régulation d'ouverture d'air dans mon atelier. Lorsqu'elle est tournée manuellement vers 0, la tige de valve indique la position 0. Lorsqu'elle est tournée manuellement à 50 %, la tige de valve est en position 50 %. Cependant, lorsqu'elle est tournée manuellement à 100 %, la tige de la vanne de régulation fluctue de haut en bas et ne peut pas être fixée à la position 100 %. Quelle est la raison ?
Reply #22017-03-03
Il peut y avoir une fuite d'air ou un problème avec le positionneur. Vous pouvez désengager le positionneur et fournir directement la source d'air sous pression nominale à l'actionneur pour voir si elle fluctue encore. S'il ne fluctue pas, il s'agit d'un problème avec le positionneur et doit être ajusté.
Reply #32017-03-03
Essayez d'augmenter la pression du détendeur du filtre sur le tuyau d'air de l'instrument.
Reply #42017-03-03
Je pense que les points clés pour vérifier le chemin d'air sont : 1. Vérifiez si le joint de la chambre à air de l'actionneur fuit ou provoque une fuite d'air ; 2. La buse/déflecteur du positionneur est sale, ce qui affecte l'échappement de la buse.
Reply #52017-03-03
Vérifiez le positionneur et le filtre pour détecter toute fuite d'air !
Reply #62017-03-03
Vérifiez si le signal de sortie est stable. Si le signal est stable, vérifiez si l'alimentation en air est stable, si la sortie du positionneur est stable, puis la vanne.
Reply #72017-03-04
Cela devrait être un problème avec le positionneur de vanne.
Reply #82017-03-04
Le fonctionnement et l'entretien de la vanne de régulation dépendent principalement du positionneur de vanne. Par conséquent, toute vanne de régulation doit être familiarisée avec le fonctionnement du positionneur. Vous ne savez pas de quelle marque est le positionnement de la vanne ? Avez-vous un amplificateur d'air ? Quelqu’un a-t-il bougé avant la fluctuation ou celle-ci a-t-elle commencé soudainement ? La vanne piézoélectrique du positionneur Siemens a des exigences élevées en matière d'air d'instrument et est sujette à des dysfonctionnements. Veuillez en essayer un autre. Si 0 % · 50 % est normal, le problème d'installation peut être éliminé. La fluctuation de position à 100 %, comme mentionné ci-dessus, vérifie principalement les accessoires du chemin d'air, tels que l'amplificateur pneumatique, le positionneur, le papillon des gaz à réglage unidirectionnel, etc. L'amplificateur pneumatique, également connu sous le nom de bossage, et le papillon des gaz à régulation unidirectionnelle peuvent être réglés.
Reply #92017-03-04
Cela devrait être causé par le positionneur de vanne. Utilisez le positionneur pour régler le bouton de réglage de la base et l'orifice de la vanne pilote. S'il s'agit d'un positionneur intelligent, remplacez la vanne piézoélectrique.
Reply #102017-03-04
Essayez d'augmenter la pression de l'air. Il peut s'agir d'une fuite d'air de la tête à membrane. Utilisez un flacon pulvérisateur pour tester le point d’étanchéité de la tête à membrane pour détecter toute fuite.
Reply #112017-03-22
Le plus simple est de le réparer vous-même et de voir si cela peut résoudre le problème.
Reply #122017-03-22
Saut? Il peut y avoir une fuite d'air au niveau du séparateur ou un problème avec le positionneur ! Si possible, démontez-le et jetez un œil !
Reply #132017-03-22
Le problème de l'affiche a-t-il été résolu ? Sera-t-il annoncé prochainement ?* * Bar!
Reply #142017-03-23
Faites attention à quelle est la raison finale et comment y faire face.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.