Notre unité dispose d'un débitmètre massique. Si la pompe fonctionne automatiquement, le débit fluctue considérablement, mais si la pompe fonctionne manuellement, le débit sera stable. Quelle en est la raison ?
D'après votre description, il semble qu'il n'y ait aucun problème avec le compteur. C'est peut-être une résonance.
Que signifie faire fonctionner une pompe automatiquement et manuellement ?
Puis-je demander : votre pompe est-elle contrôlée par un convertisseur de fréquence ?
Ce n'est pas un contrôle de fréquence, il n'y a pas de convertisseur de fréquence
Le fonctionnement automatique de la pompe signifie un démarrage à distance contrôlé par DCS, et le fonctionnement manuel signifie un démarrage sur site.
Vérifiez si DCS a configuré différents schémas de contrôle PID lors du démarrage à distance. Nous n'utilisons généralement pas de DCS pour démarrer la pompe. DCS peut lui permettre de démarrer. La pompe doit être démarrée sur place et peut être arrêtée par DCS.
Ce message a été modifié pour la dernière fois par libingtaoff8 le 2017-3-4 14:01 Je n'ai jamais vu DCS démarré ! Généralement, les machines à grande échelle réparent les pompes à huile et les pompes à eau, et le fonctionnement de la chaîne est automatique ! Lors du démarrage de la pompe, celle-ci est démarrée sur place. La pompe de secours est automatiquement mise en marche et les autres pompes sont démarrées sur place. Où utilisez-vous votre pompe ?
Le débit de la pompe lui-même est-il contrôlé par la vanne de régulation ? Si tel est le cas, la fluctuation du débit est normale.
Il semble que cela soit dû à un mauvais réglage des paramètres PID.