Panne du bus Siemens PCS7 DP

2017-03-04View Original

Thread Content

Le Siemens PCS7 en usine connecte les ventilateurs et les convertisseurs de fréquence du moteur via le bus DP, et les défauts du bus sont toujours signalés, très fréquemment. Parfois, le temps de perte du bus est trop long, ce qui entraînera l'arrêt de l'onduleur. Il existe de nombreuses informations sur Internet sur l'utilisation de DP pour contrôler la conversion de fréquence, et beaucoup d'entre elles présentent des pannes de bus. Avez-vous de bonnes solutions? PS : L'image montre l'alarme du système PCS7 et le routage de la ligne DP sur site. S'il vous plaît, aidez-nous à l'analyser. Merci!
Reply #22017-03-04
Y a-t-il trop d'interférences dans le bus ? Si le cadre est perdu, retracez la ligne de communication, faites passer toute la ligne dans un tuyau en fer galvanisé et mettez-la à la terre.
Reply #32017-03-04
Généralement, la communication n’est pas utilisée pour le contrôle. Vous pouvez le changer en commande câblée 4-20 mA.
Reply #42017-03-04
Problème d'interférence, le blindage et la mise à la terre doivent être bien faits
Reply #52017-03-05
Il y a trop d'interférences, il suffit de mettre le boîtier et les fils à la terre.
Reply #62017-03-06
Le connecteur DP doit être bien réalisé ! Les lignes doivent être acheminées via des ponts ou des canalisations séparés. Si les interférences sont trop importantes, remplacez la ligne de fibre optique.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.