Ce message a été modifié pour la dernière fois par Syklon le 11/03/2017 à 21h54 pour obtenir de l'aide. . Par exemple, s'il y a 5 points de signal sur site, transmettant tous des signaux 4-20 mA au système DCS dans une armoire, il y aura 10 fils. Est-ce que ça va si nous achetons un fil blindé à 10 conducteurs ? Ou dois-je utiliser 5 fils blindés à 2 conducteurs ? Le fil multiconducteur peut permettre d'économiser beaucoup de coûts.
Ce message a été modifié pour la dernière fois par Syklon le 11/03/2017 à 23:56 Merci. Comment gérer les alimentations isolées les unes des autres ? Nos capteurs sur site (débitmètres, modules de pesée, etc.) sont alimentés par la sortie de l'instrument correspondante DC24V. L'alimentation électrique de l'instrument est le 220 V unifié de l'entreprise. Le signal du capteur est d'abord transmis à l'instrument correspondant, puis l'instrument transmet 4-20 mA au système DCS. Sur la base de votre suggestion, je prévois d'acheter des câbles à paires torsadées multicœurs afin que le prix total soit moins cher. Sur cette base, comment gérer les alimentations isolées les unes des autres ?
Le même signal peut utiliser un câble multi-paires.
Nous utilisons un câble à 32 conducteurs depuis la boîte à bornes sur site jusqu'au DCS.
Vous pouvez utiliser un multicœur pour le signal et un pour l’alimentation.
Il est plus fiable de laisser 1 à 2 pièces de rechange pour acheter un câble avec écran principal + écran opposé avec des spécifications de 6 (7) × 2 × 1,5 (1,0) mm2.
Au cours de toutes mes années passées dans ce domaine, je n'ai jamais rencontré de problèmes causés par un mauvais blindage. Y compris la transmission des signaux de tension et des signaux de thermocouple, la distance est supérieure à 200 mètres. Par exemple, les thermocouples ne sont pas des fils blindés. Personne n’a prouvé la mise à la terre en un seul point. Il existe au moins des situations de mise à la terre multipoints. Quant au signal actuel, ce n'est pas un problème. Même si des problèmes d'interférence surviennent, ils ne peuvent pas être résolus par le dépannage et le blindage. Ce sont des problèmes autres que le blindage. J’ai donc l’impression de dire qu’un bouclier, c’est trop. Bien entendu, il faut respecter les normes et être le plus standard possible.
C'est possible ~ Câble blindé à paire torsadée multibrins à deux conducteurs, le blindage total et le sous-blindage doivent être mis à la terre~
Vous pouvez acheter du fil blindé à 10 conducteurs avec 5 paires de paires torsadées.
L'âme du fil est un conducteur multibrin, l'âme du fil est torsadée et le fil de cuivre est tressé pour le blindage. La méthode de blindage est un écran total plus un écran partagé.
Oui, juste une barrette de distribution dans l'armoire et une boîte de distribution sur place. Veuillez faire attention aux exigences antidéflagrantes.
Ce n'est pas autorisé selon la réglementation. Si vous voulez économiser de l’argent comme ça, que devez-vous faire ?
Correction, je n'ai pas bien compris la question de l'affiche. Les DCS vers les boîtes de jonction sur site sont principalement des câbles multiconducteurs. Merci pour votre correction.
Oui, utilisez l'écran principal et le câble multicœur à écran partagé
Aucune spécification ne précise s'il doit s'agir d'un câble multicœur unique ou d'un câble multicœur unipolaire, l'un ou l'autre convient. Cependant, les signaux transmis dans un seul câble multiconducteur doivent être du même type et ne peuvent pas être des signaux différents. De plus, il est préférable d'utiliser un câble écran partagé + écran total pour le câble de signal. Le nombre de cœurs de rechange doit également être pris en compte. Quant au coût, il dépend de la situation spécifique et de la demande.
Tant que l'alimentation est de 24 V CC, l'utilisation de câbles de signaux multiconducteurs pour transmettre des signaux mA ne pose généralement pas de gros problème. Vous pouvez également utiliser un écran principal ainsi que des câbles de signal à paires torsadées à écran divisé, ce qui est plus fiable. Cependant, s'il y a une alimentation 220VAC, soyez prudent car cela provoquerait des interférences. Les courants forts et faibles doivent être séparés.
L'utilisation de câbles multiconducteurs pour transmettre des signaux de courant analogiques ne pose aucun problème. Il peut s'agir d'un écran total ou d'un écran plus un écran total. Généralement, il n'y a pas beaucoup de facteurs d'interférence dans les signaux actuels, la distance de transmission n'est pas particulièrement grande et il n'y a pas de grandes sources d'interférences électromagnétiques à proximité, il est donc acceptable d'utiliser des câbles multiconducteurs.
Cela devrait être possible. Je constate que de nombreux endroits dans l'entreprise font cela.