Thread Content
Pourquoi le bouton Exécuter est-il gris après le téléchargement de Tristation1131 ? Les données de communication sur intouch s'affichent normalement et peuvent être verrouillées. La version est V4.70. Est-ce normal ? Le bouton Exécuter et les boutons Arrêter et Pause du didacticiel peuvent tous être cliqués. Pourquoi mes boutons Exécuter, Pause et Arrêt sont-ils tous gris ? S'il vous plaît aidez-moi.
Veuillez confirmer que le logiciel est connecté à l'appareil. Cela ne fonctionnera pas s'il n'est pas connecté après le téléchargement du programme.
Est-il possible que les versions V4 et .7 du logiciel de configuration 1131 ne se connectent pas au contrôleur lorsque le système SIS est en cours d'exécution ? J'ai essayé de désactiver 1131, et le téléspectateur peut toujours communiquer avec la valeur du commutateur analogique sur site, et l'action de verrouillage peut toujours être effectuée.
J'ai découvert que notre maîtrise de soi Haichuan avait relativement peu de talents. Lorsqu’on leur a posé des questions sur la maîtrise de soi, peu de personnes ont répondu !
Ce message a été modifié pour la dernière fois par chensf123 le 17/03/2017 à 08:54. Si vous fermez simplement le logiciel 1131, le contrôleur peut bien sûr se connecter à l'IHM. Pouvez-vous fermer DDE et voir si la connexion peut être établie ? Le bouton stop est gris car vous êtes déjà connecté. Je l'ai exécuté en utilisant la simulation 4.9. Vous pouvez le comparer ci-dessous.
DDE ne peut vraiment pas être arrêté. Haha, je comprends ça. J'ai mal compris la description. Merci pour vos conseils.
Cet article a été publié pour la dernière fois par ASW_AACV édité le 2020-1-3 13:24:Q