Thread Content
Le maître donnera une introduction détaillée. Quelle est la relation entre les deux électrovannes de cette vanne, la vanne de régulation et le retour ? Qui contrôle qui ? Les deux électrovannes sont-elles ouvertes en même temps ou l'une après l'autre ? Quelle est la fonction de la vanne de régulation ?
Ce message a été modifié pour la dernière fois par budaoweng123 le 15/03/2017 à 19h35. Les deux électrovannes sont allumées et éteintes en même temps. Le circuit d'air équivaut à une connexion en parallèle, c'est-à-dire que si l'une de vos bobines d'électrovanne grille, la vanne n'entrera pas en position de défaut. Bien que la convivialité soit améliorée, la sécurité est en réalité réduite.
Les deux électrovannes sont alimentées en même temps et doivent être désactivées en même temps pour que le verrouillage fonctionne. Il s'agit également d'une mesure visant à éviter un dysfonctionnement. Sur la photo, un tuyau est utilisé pour connecter l'alimentation en air au réducteur de pression du filtre. Il semble qu'un câble soit connecté, mais l'utilisation d'un tuyau ne fonctionnera pas et doit être corrigée.
Ce n'est pas clair sur cette photo. Le bleu est le câble ou le tuyau de source d'air. Logiquement parlant, le tuyau de source d'air passe d'abord à travers le filtre du réducteur de pression avant d'entrer dans le mécanisme de régulation.
Ce n'est pas un tuyau connecté au réducteur de pression. C'est une question d'angle de prise de vue.
C'est un problème avec l'angle de prise de vue. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir qu'il y a un bouchon sur l'entrée d'air du filtre et du réducteur de pression, et que le tuyau de source d'air n'est pas encore connecté.……
Pourquoi la connexion entre le tube de protection et l'instrument est-elle exposée ? Pas besoin de tuyau de raccordement flexible ?
Personnellement, je pense que tant que l'environnement n'est pas particulièrement exigeant, il n'est pas nécessaire d'ajouter un tuyau flexible. S'il est ajouté, l'étanchéité risque de ne pas être bonne.
J'ai beaucoup appris ! Vanne Flowserve ? L'auteur a-t-il confirmé qu'il n'a pas acheté de fausse valve ? La tuyauterie du corps de la vanne, le tuyau d'alimentation en air de la vanne et la construction des câbles m'ont ébloui.
Pour le circuit d'air de commande, le raccordement en série est généralement le circuit d'air de commande DCS. L'un d'entre eux est le circuit d'air de commande SIS et est connecté en parallèle. Un côté craint qu'une électrovanne soit cassée et l'autre puisse fournir de l'air en même temps.
La spécification exige que le diamètre de la vanne ne soit pas inférieur à la moitié du diamètre de la canalisation. Votre calcul de cette vanne a-t-il réussi ?