La tête du compteur du transmetteur de niveau de liquide de la tour de fractionnement indique une pression négative et elle ne peut pas être remise à zéro avec le 375. La valeur reste inchangée après le retrait du compteur. Le compteur Rosemount a une plage de 0 à 6,4 KPA. Le 375 montre qu'il est hors de portée et ne peut pas être remis à zéro. Que dois-je faire?
Personnellement, je pense que le changeur de voix est défectueux et je dois le remplacer par un autre...
Mettez hors ligne les diaphragmes positifs et négatifs du transmetteur et remettez-les à zéro.
Si vous disposez de l'équipement, vous pouvez le tester vous-même, puis connecter les chambres à pression positive et négative à la pression atmosphérique et essayer la mise à zéro.
Le compteur est cassé. Vérifiez si les diaphragmes des deux côtés sont endommagés et remplacez-les par des neufs.
Une nouvelle montre ? Si la plage de mesure sur le compteur est de 0 à 6,4 kpa, alors il n'y a pas de migration, n'est-ce pas ? Pouvez-vous poser les deux brides sur la même surface horizontale et essayer de voir si la valeur affichée est la valeur de migration du collecteur du compteur ? Si cela ne fonctionne pas, vous devez le retourner à l'usine pour réparation.
L’inspection de ce type de transmission de pression différentielle à double bride devrait être simple. Si les deux brides ne sont pas sous pression, appuyez sur la membrane côté haute pression. S’il n’y a pas de réaction, il doit y avoir un problème.
Vous pouvez également vérifier si le communicateur portable 375 a envoyé de force un signal à l'émetteur. Après avoir forcé l'envoi d'un signal, vous devez toujours sortir normalement pour remettre l'instrument en mode automatique. Vous ne pouvez pas débrancher directement la ligne de signal du communicateur portable, de sorte que l'instrument soit toujours en mode signal forcé.