Thread Content
Vanne électrique Rotork, conçue avec une vanne électrique HMV, un transmetteur de position de vanne HMZT, un signal d'entrée d'alarme HMS, un signal d'état de vanne électrique HMI, une nouvelle image ci-jointe, un peu floue.
Il n'est pas nécessaire de visualiser les images à distance. L'alimentation électrique ac220 est connectée au moteur, l'interrupteur de commande est connecté à dc24 et la protection contre la température est connectée en série. Ne vous inquiétez de rien d'autre dont vous n'avez pas besoin. L'intelligence de cette valve est trop faible ! Ce sont probablement tous des circuits imprimés relais.
Alimentation des vannes 1\2\3; 4.5 Alimentation de commande ; Affichage de 42, 43, 44 modes de contrôle ; 6.7 Indication de l'état de fermeture de la vanne ; 8.9 Indication de fermeture de vanne ; 33, 34, 35, 36 ouverture et fermeture des vannes télécommandées
Lors du contrôle de l'ouverture et de la fermeture de cette vanne électrique, vous devez distinguer s'il s'agit d'une alimentation interne ou d'une alimentation externe, s'il s'agit d'une avance ou d'un maintien du contrôle, la configuration DCS doit être alignée ou elle ne peut pas bouger, et le principe de câblage doit être clairement compris. Notez que la batterie doit toujours être chargée, sinon l'état initial du groupe sera perdu et vous devrez le réinitialiser après une panne de courant.