Thread Content
1. Il y a une forme de losange à l'intérieur de la boîte, avec la lettre I et le numéro du circuit à l'intérieur. Cela devrait être la fonction de verrouillage du SIS. Par exemple, I-0117 sur l'image, 4 signaux entrent et 1 signal sort pour arrêter la pompe. Le jugement logique spécifique sera reflété dans le diagramme de verrouillage logique. 2. Il y a une seule forme de diamant avec la lettre I à l'intérieur et aucun numéro de circuit. Est-ce un verrouillage DCS ? Y a-t-il un jugement logique là-dedans ? Comment puis-je trouver le schéma logique d’interverrouillage sans numéro de circuit ?
Regardez le schéma logique ou le schéma de contrôle. Cela doit y être clairement écrit. Je suppose que c'est parce que le débit est faible ou que le niveau de liquide R101 est faible. Arrêtez la pompe et fermez la vanne d'arrêt HV0111 HV0112. Ou il y a un bouton d'arrêt d'urgence sur place pour arrêter directement la pompe et fermer la vanne d'arrêt HV0111 HV0112. Ou il y a un bouton souple sur le DCS pour arrêter directement la pompe et fermer la vanne d'arrêt HV0111 HV0112. Bienvenue pour commenter et signaler les erreurs !
Dans la partie de verrouillage du diagramme P&ID, seule la relation de transmission du signal peut être vue, mais la relation logique de verrouillage ne peut pas être vue. La relation logique de la partie de verrouillage doit être exprimée dans le « schéma logique du système de verrouillage ».
droite! J'ai juste deviné en me basant sur une pensée conventionnelle, et vous avez tout à fait raison ! Il faut le comprendre selon l'expression logique donnée dans le schéma logique !
I-0117 doit avoir une description logique spéciale ou un schéma logique, qui contient trois I. HS0121 est le bouton sur la scène et le bouton de commande logiciel du côté DCS pour effectuer les opérations correspondantes.