Je ne comprends pas les schémas structurels que j'ai vérifiés en ligne...Pourquoi l'extrémité de la mesure en phase liquide est-elle transformée en tube à pression négative ? S'il vous plaît, les gens de bon cœur, répondez à mes doutes.
1. Pourquoi est-il conçu ainsi ? Parce qu'il est de petite taille et présente une résistance élevée à la pression. 2. Pourquoi le boîtier est-il à l'intérieur du tuyau de manière à ce que la température soit aussi constante que possible et maintienne une température élevée ? Et la phase liquide est plus facile à réaliser dans la chambre à air. 3. Au lieu d'acheter un conteneur d'équilibrage à double chambre, vous pouvez canaliser vos propres tuyaux pour réaliser la mesure. C'est ce que j'ai fait. Le principe est que le tube en phase liquide doit être plein. Quoi qu’il en soit, vous n’utilisez pas de récipient d’équilibrage à double chambre. Si quelque chose ne va pas, vous devez être capable de l’expliquer clairement. 4. Normalement, la phase liquide est un tuyau plein avec un niveau de liquide fixe et le transmetteur migre. Par exemple, lorsque le niveau de liquide est de 0, -100 migre vers 4 mA (sur cette base). Lorsque la chambre à pression positive contient de l'eau et se remplit progressivement, la pression différentielle du transmetteur passe progressivement de -100 à 0, et 0 correspond à 20 mA.