Carte FOXBORO AI FBM201, combien de milliampères doivent être entrés pour être considérés comme une mauvaise valeur ?

2017-03-21View Original

Thread Content

Les limites supérieure et inférieure d'entrée de la carte FOXBORO AI FBM201 en milliampères sont considérées comme de mauvaises valeurs, où les définir ?; Nous utilisons actuellement le système de contrôle de la série I/A
Reply #22017-03-22
Mauvais statut ou LOR ou HOR. Un court-circuit ou un circuit ouvert est un mauvais état, et le dépassement de la valeur de réglage LOR ou HOR est également MAUVAIS.
Reply #32017-03-22
Les valeurs de LOR et HOR peuvent-elles être définies ?; Par exemple, lorsque OSV est réglé sur 5, toute valeur supérieure à 20,8 mA ou inférieure à 3,2 mA est une mauvaise valeur.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.