HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Pour les instruments à deux fils 24 V CC utilisés dans DCS/PLC, existe-t-il une réglementation spécifique sur la section du câble dans quelle spécification ?

2017-03-25View Original

Thread Content

Je voudrais demander à tout le monde, pour l'instrument à deux fils 24 V CC utilisé par DCS/PLC, existe-t-il une réglementation spécifique dans la spécification concernant la section du câble ? Généralement, un KVVP de 1,5 carré est utilisé et je n'ai pas approfondi les réglementations spécifiques. Mon idée est qu'il existe une réglementation spécifique pour le système 4 fils. Le câble de signal peut être compris entre 1,0 et 1,5 et le câble d'alimentation de l'instrument ne doit pas être inférieur à 1,5. Je ne peux que spéculer sur le fait que le système à deux fils ne devrait pas être inférieur à 1,5.
Reply #22017-03-25
Vous pouvez le calculer approximativement grâce à la capacité de charge de la table à deuxième fil. Dans le manuel d'utilisation d'un instrument général à deux fils, il y aura un diagramme de relation entre la tension d'alimentation et la charge de boucle. Vous pouvez calculer sur la base de ce diagramme de relation. Lors de la sélection du diamètre du fil de boucle, il suffit que la résistance de boucle ne dépasse pas la valeur spécifiée.
Reply #32017-03-26
La surface du conducteur peut être déterminée par la résistance du conducteur et la chute de tension admissible de la boucle. Généralement pas moins de 1,5 mm2.
Reply #42017-03-26
Notre exigence est de 1,5 mm
Reply #52017-03-27
Tous deux recherchent des normes. L’industrie des instruments est assez arbitraire. Contrairement au métier d’électricien qui a des exigences réglementaires strictes, tout peut s’appuyer sur. Le secteur est très mature.
Reply #62017-03-27
Le code de conception de l'électricité pour les zones à risque d'explosion GB50058 mentionne le diamètre minimum des câbles dans les zones à risque d'explosion. De plus, le code de conception de la tuyauterie et du câblage des instruments mentionne le diamètre du fil. Vous pouvez le vérifier. Il existe une version PDF de la spécification sur le forum.
Reply #72017-03-27
Cela dépend du secteur d’activité, de la distance et de nombreux autres facteurs, et la réglementation ne se soucie pas de tout.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.