Lorsque les conditions du procédé restent inchangées, la température mesurée par le thermocouple diminue lentement et régulièrement puis augmente rapidement, avec un cycle d'environ quatre heures. Que se passe-t-il? S'il vous plaît, répondez ~
Changez un thermocouple et voyez si ce phénomène est toujours un problème de processus.
Si la température change, concentrez-vous sur la vérification du changement de température ou vérifiez si la valeur en millivolts change lorsqu'elle fluctue.
Existe-t-il un tableau de tendance ? Il est plus facile de juger en regardant le graphique des tendances. Si c’est très régulier, il faut vérifier le processus. Le plus direct est de le remplacer par un neuf. S'il cesse de fluctuer après le remplacement, il s'agit d'un problème avec le thermomètre. S'il fluctue encore, il s'agit d'un problème de processus.
Y a-t-il un problème avec le thermocouple ? Remplacez-le.
Quelle est la température ? Y a-t-il une isolation ? Y a-t-il une fuite d'eau à proximité ? Lorsque des changements se produisent, vérifiez que les mesures directes sur le terrain se produisent également ?
Les changements de température sont généralement lents, il y a un processus et elle n’augmente ou ne diminue pas instantanément. Si la courbe évolue lentement, il est très probable que la mesure soit exacte. Le changement est dû au fait que la température des conditions de processus elle-même change. À ce stade, vous pouvez également vérifier si les points de mesure de température ou les thermomètres sur site avec des processus similaires avant et après ce point de mesure changent en conséquence, ou si la température de détection infrarouge change en conséquence. Si la courbe qui passe instantanément de haut en bas est semblable à une ligne droite, alors il doit s'agir d'un problème de thermocouple ou de changement de température, mais cela ne doit jamais être cyclique.
héhé. . . Je suis vraiment paresseux. J'ai le temps de regarder les tendances, mais je n'ai pas le temps d'aller sur le site pour vérifier. Ce phénomène est probablement dû aux bornes desserrées du thermocouple sur site. Je ne comprends tout simplement pas à quel point ce cycle de quatre heures est précis ? ?
J'ai remplacé le thermocouple et vérifié, mais la situation est toujours la même. L'état du processus est: Le thermocouple est inséré dans la canalisation gainée. La veste médium est S4 steam. Lorsque ce problème se produit, le tuyau intérieur est vide et aucun matériau n'est retiré. Le purgeur a également été remplacé et il n'y a aucun problème.
Le thermocouple est inséré dans la canalisation gainée. La veste médium est S4 steam. Lorsque le problème s'est produit, le tuyau intérieur était vide et il n'y avait pas de débit de fluide. Le purgeur de vapeur a également été remplacé et il n'y a eu aucun problème.
Le thermocouple a également été remplacé une fois. Aucun effet.
Le thermocouple est inséré dans la canalisation gainée. Le milieu de la chemise est de la vapeur S4 et l'élément de mesure de la température se trouve dans le tube intérieur. Lorsque cela se produit, il n’y a aucun flux de matière dans la chambre à air. La température a commencé à 145 degrés Celsius, a duré deux heures, puis a lentement chuté jusqu'à la limite inférieure de la valeur d'alarme de température de 130 degrés. La tendance à la baisse s'est poursuivie pendant deux heures, puis a rapidement augmenté jusqu'à 145 degrés. J'ai remplacé le thermocouple et le purgeur à double enveloppe, mais le problème n'est pas résolu.
Le thermocouple est inséré dans la canalisation gainée. Le milieu de la chemise est de la vapeur S4 et l'élément de mesure de la température se trouve dans le tube intérieur. Lorsque cela se produit, il n’y a aucun flux de matière dans la chambre à air. La température a commencé à 145 degrés Celsius, a duré deux heures, puis a lentement chuté jusqu'à la limite inférieure de la valeur d'alarme de température de 130 degrés. La tendance à la baisse s'est poursuivie pendant deux heures, puis a rapidement augmenté jusqu'à 145 degrés. J'ai remplacé le thermocouple et le purgeur à double enveloppe, mais le problème n'est pas résolu.
Je ne suis vraiment pas paresseux. Je l'ai confirmé sur place et le personnel d'instrumentation a également vérifié le thermocouple. L'état du processus est: Le thermocouple est inséré dans la canalisation gainée. Le milieu de la chemise est de la vapeur S4 et l'élément de mesure de la température se trouve dans le tube intérieur. Lorsque cela se produit, il n’y a aucun flux de matière dans la chambre à air. Vérifiez la tendance de la température du contrôle central. Elle a commencé à 145 degrés Celsius, a duré deux heures, puis a lentement chuté jusqu'à la limite inférieure de la valeur d'alarme de température de 130 degrés. La tendance à la baisse s'est poursuivie pendant deux heures, puis a rapidement augmenté jusqu'à 145 degrés. J'ai remplacé le thermocouple et le purgeur à double enveloppe, mais le problème n'est pas résolu. Le cycle de quatre heures est basé sur la tendance dans la salle de contrôle.~
Analyse personnelle, un thermocouple est inséré dans la vapeur pour la mesure. L'eau de condensation dans la vapeur augmente lentement et la température mesurée diminue progressivement. Lorsque l’eau de condensation est éliminée, la température va augmenter rapidement, ce qui est cohérent avec le phénomène que vous décrivez.; Vérifiez l'emplacement du point de mesure, la méthode d'installation et le système d'alimentation en eau (vous pouvez ouvrir un petit by-pass pour voir les changements de température).
S'il n'y a aucun problème avec le câblage et le thermocouple sur site, vous pouvez envisager la possibilité de cokéfaction et de solidification à l'extérieur du tube de gaine du thermocouple. Par exemple, le fluide du côté amont s’accumule et adhère à l’extérieur du tube de gainage. À mesure que l'accumulation devient plus épaisse et diminue, le processus d'accumulation bloque le transfert de chaleur, provoquant une baisse de la température détectée par le thermocouple. Une fois l’accumulation tombée, sa température augmente. De plus, il convient de prêter attention aux mesures d'isolation au point d'installation du thermocouple. Si la dissipation thermique vers l'environnement est exposée, l'accumulation de fluide sur la paroi extérieure du tube gaine augmentera.
Prenez 316 et testez-le sur deux périodes pour voir s'il est identique au graphique de tendance que vous voyez ? Si c'est la même chose, il peut s'agir d'un problème de processus.
Vous devez d’abord comprendre les conditions du processus. Vérifiez ensuite si le thermocouple est détérioré ou endommagé, et enfin vérifiez s'il y a des interférences.
Il est préférable de comparer les températures sur les mêmes canalisations.
Ce message a été modifié pour la dernière fois par yuchenchf le 12/04/2017 à 14:59. Ne vous demandez pas si le thermocouple est cassé. Cela peut seulement signifier que la température du point de mesure de la température change. Une autre façon d’y penser est qu’il y a un problème avec la sélection des points de mesure de la température ? S'il y a de l'eau accumulée à cet endroit, elle diminuera certainement et le point de mesure de la température se trouve dans l'eau accumulée. Le siphon draine l'eau régulièrement ! Cela peut être le cas