Thread Content
Des alarmes d’azote doivent-elles être installées dans les unités de séparation d’air et les usines de production d’azote ? Des alarmes de détection de la teneur en oxygène sont-elles installées ? S'il est installé, quelle est la hauteur d'installation appropriée ? Existe-t-il des réglementations pertinentes ?
Spécifications d'installation des alarmes de détection de gaz inflammables et toxiques ! Il y en a sur le forum
J'ai des règlements, mais la situation dont je parle est assez particulière et les règlements ne peuvent pas s'appliquer.
L'azote est un gaz inerte et ne répond pas aux méthodes de surveillance ordinaires. Ils mesurent essentiellement la concentration d’oxygène. En gros, tous les clients que je contacte installent des détecteurs de teneur en oxygène. La densité de l'oxygène est légèrement supérieure à celle de l'air. Installez-le à 0,6 m du sol.
Installez une alarme de détection de teneur en oxygène et installez-la à une hauteur de 0,6 à 2 m (la concentration d'oxygène à cette hauteur doit être adaptée à la respiration humaine normale). S'il s'agit d'un dispositif d'alarme de gaz inflammable ou de gaz toxique, plus lourd que l'air, la hauteur d'installation doit être de 0,3 à 0,6 m. ; Plus léger que l'air, la hauteur d'installation est de 0,6 à 2 m.
Dans des circonstances normales, la mesure de l'azote reflète indirectement la teneur en azote en mesurant la teneur en oxygène, car l'air est généralement composé d'azote et d'oxygène. L'azote est un gaz inerte et difficile à mesurer.
D'accord avec l'avis du 6ème étage. Installez une alarme de détection de la teneur en oxygène. L'oxygène est légèrement plus lourd que l'air. La hauteur d'installation est de 0,6 à 2 m. Nous prenons 1,5 mètre (la concentration d'oxygène à cette hauteur doit être adaptée à la respiration humaine normale).
Quelle norme est incluse dans l’analyse de la teneur en oxygène dans les stations d’azote comprimé à air ?
Les détecteurs d'oxygène doivent être installés dans des compresseurs d'azote ou des ateliers fermés ou semi-fermés avec de l'azote, et la hauteur d'installation est de 1,5 mètre.
Configurez-le simplement conformément aux exigences des spécifications GB50493-2019. Il y a des exigences en matière de hauteur.