HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Existe-t-il des armoires de commande pouvant être installées dans des zones dangereuses ?

2017-03-30View Original

Thread Content

Par exemple, dans la zone du réservoir de stockage de pétrole, il est nécessaire d'installer des vannes pneumatiques d'entrée et de sortie, des vannes d'eau d'incendie, des vannes à mousse anti-incendie, des interrupteurs de niveau de liquide haut et bas et d'autres instruments pour chaque réservoir. La salle de contrôle étant trop éloignée, il serait trop coûteux de connecter directement chaque instrument du réservoir à la salle de contrôle avec des câbles. Il est maintenant prévu de diviser les réservoirs en trois sections et de disposer respectivement trois armoires distantes, qui seront placées dans la zone du réservoir de stockage. Existe-t-il un bon plan pour installer des armoires de commande dans des zones aussi dangereuses ? Une fois, j'ai utilisé une armoire antidéflagrante à pression positive et la source d'air continuait de souffler. L'entrée de câble au bas de l'armoire est constituée d'un câble et d'un trou, correspondant à un mètre. Bien que chaque trou de câble soit doté d'un presse-étoupe, la pression n'est pas étanche, ce qui empêche l'accumulation de pression dans l'armoire. Existe-t-il une meilleure façon de résoudre ce problème ? Le leader signifie remplacer le câble par du multicœur et du multigroupe, tel que 1 * 2 * Remplacer 1,5 par 12 * 3 * 1,5 mm2, ce qui réduit le nombre de ports de câble, mais je pense toujours que ce n'est pas une bonne chose, car des fuites d'air se produiront toujours. Je ne veux pas utiliser de câbles multiconducteurs, car cela nécessitera l'ajout de boîtes de jonction antidéflagrantes supplémentaires, ce qui augmentera beaucoup de travail de calcul et augmentera les points de câblage, rendant le processus d'installation plus compliqué, augmentant les heures de travail d'installation et ajoutant de nombreux problèmes imprévus après sa mise en service. Si vous parvenez à bien résoudre ce problème, ce sera grandement apprécié ! Offrez de la richesse.
Reply #22017-03-31
La seule option est la ventilation à pression positive. Il vaut mieux envisager d'accéder à la salle de contrôle. À quelle distance peut-il être ? Des câbles multiconducteurs peuvent être utilisés pour accéder à la salle de contrôle.
Reply #32017-03-31
La fuite d'air est due au gros presse-étoupe. Vous pouvez utiliser du ciment antidéflagrant pour le boucher.
Reply #42017-03-31
J'ai essayé, mais l'étanchéité n'est toujours pas très bonne.
Reply #52017-03-31
Jusqu'où peut-il y avoir une telle distance que l'armoire doit être placée dans la zone du réservoir ? Si vous souhaitez économiser trop de fils, vous pouvez envisager le mode bus + boîte de jonction antidéflagrante. Cependant, il semble que le coût d'équipement de cette méthode ne soit peut-être pas inférieur à celui des câbles entièrement distribués, mais cela permet d'économiser de la main d'œuvre.
Reply #62017-03-31
À l’heure actuelle, le seul moyen de respecter la réglementation est d’utiliser une sorbonne à pression positive. Si vous ne souhaitez pas l’utiliser, vous pouvez accéder directement à la salle de contrôle. Il n’y a absolument aucun problème dans un rayon de 500 à 600 m.
Reply #72017-03-31
Merci pour la réponse. Je n’ai jamais essayé cette méthode auparavant. Vous pouvez essayer.
Reply #82017-04-01
Utilisez des modules muraux à câbles Roxek ou Hilti et l'étanchéité ne posera aucun problème.
Reply #92021-07-30
Les armoires antidéflagrantes doivent avoir une certification antidéflagrante. Les personnes certifiées les reconnaîtront généralement.
Reply #102021-08-03
Personnellement, je préfère mettre des câbles multiconducteurs et utiliser des boîtes de jonction pour les transférer sur place.
Reply #112021-08-16
En savoir plus sur le VIO distant de Hollysys
Reply #122021-08-17
Utilisez du ciment antidéflagrant pour le bloquer, mais en fait, des fuites d'air se produiront lorsque le ciment deviendra dur en hiver. Notre approche consiste à utiliser une bonne colle à verre, qui a un meilleur effet.
Reply #132021-08-18
S'il n'y a pas d'appareils électroniques de haute puissance tels que des onduleurs et des régulateurs de puissance, utilisez des IGBT antidéflagrants.
Reply #142021-08-21
Construisez une armoire en dehors des limites de la zone antidéflagrante. Si je me souviens bien, le rayon de la zone antidéflagrante est de 15 mètres, n'est-ce pas ? Placez l'armoire de commande dans la salle des armoires et utilisez la fibre optique pour y communiquer. Si vous ne souhaitez pas installer d'armoire de commande, installez une armoire de câblage antidéflagrante dans la salle de l'armoire et acheminez le bus jusqu'à la salle de contrôle.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.