Par exemple, dans la zone du réservoir de stockage de pétrole, il est nécessaire d'installer des vannes pneumatiques d'entrée et de sortie, des vannes d'eau d'incendie, des vannes à mousse anti-incendie, des interrupteurs de niveau de liquide haut et bas et d'autres instruments pour chaque réservoir. La salle de contrôle étant trop éloignée, il serait trop coûteux de connecter directement chaque instrument du réservoir à la salle de contrôle avec des câbles. Il est maintenant prévu de diviser les réservoirs en trois sections et de disposer respectivement trois armoires distantes, qui seront placées dans la zone du réservoir de stockage. Existe-t-il un bon plan pour installer des armoires de commande dans des zones aussi dangereuses ? Une fois, j'ai utilisé une armoire antidéflagrante à pression positive et la source d'air continuait de souffler. L'entrée de câble au bas de l'armoire est constituée d'un câble et d'un trou, correspondant à un mètre. Bien que chaque trou de câble soit doté d'un presse-étoupe, la pression n'est pas étanche, ce qui empêche l'accumulation de pression dans l'armoire. Existe-t-il une meilleure façon de résoudre ce problème ? Le leader signifie remplacer le câble par du multicœur et du multigroupe, tel que 1 * 2 * Remplacer 1,5 par 12 * 3 * 1,5 mm2, ce qui réduit le nombre de ports de câble, mais je pense toujours que ce n'est pas une bonne chose, car des fuites d'air se produiront toujours. Je ne veux pas utiliser de câbles multiconducteurs, car cela nécessitera l'ajout de boîtes de jonction antidéflagrantes supplémentaires, ce qui augmentera beaucoup de travail de calcul et augmentera les points de câblage, rendant le processus d'installation plus compliqué, augmentant les heures de travail d'installation et ajoutant de nombreux problèmes imprévus après sa mise en service. Si vous parvenez à bien résoudre ce problème, ce sera grandement apprécié ! Offrez de la richesse. !
C'est impossible, l'inspection le fera certainement remonter,
La protection contre les explosions à pression positive nécessite généralement un verrouillage. Par exemple, si la pression dans l'armoire est inférieure à un certain niveau ou si la porte de l'armoire doit être ouverte, l'alimentation électrique de l'armoire doit être automatiquement déconnectée.
Généralement, il s’agit d’une ventilation à pression positive et un pressostat contrôle la ventilation de l’armoire.
La ventilation à pression positive est une bonne chose, mais la manière de gérer les câbles entrants permet de maintenir la pression à l'intérieur de l'armoire. J'ai l'impression que le plastique à l'intérieur du presse-étoupe n'est pas enfoncé dans la gaine du câble et que l'écart est trop grand.
Ne peut-il pas être bloqué avec du ciment antidéflagrant ? ? ? ?
Cette méthode n'est pas recommandée. Si vous souhaitez utiliser une armoire distante, celle-ci ne peut pas être placée dans la zone du réservoir de stockage. Il doit être placé à une distance sûre de la zone du réservoir de stockage puis transmis à la salle de contrôle à l'aide de câbles optiques.
Ce n'est pas qu'il n'a pas été bloqué. Les câbles sont faciles à desserrer et l'effet n'est pas très bon. Il y a 5 ou 6 dix trous pour les câbles sur le sol de l'armoire.
La zone est trop vaste et nous souhaitons centraliser le câblage dans chaque zone. De plus, en raison du manque d’espace d’installation dans l’ancienne salle de contrôle, nous devons les installer séparément.
Tant que vous avez suffisamment d'énergie. Même s'il y a une fuite d'air, vous pouvez le mettre sous pression
Je ne sais pas quel système de contrôle vous utilisez. Si vous utilisez le contrôle central de l'université du Zhejiang, il vous suffit de le contrôler via l'anneau réseau et l'armoire de commande correspondante se trouve à proximité sur place. C'est simple et le prix est correct.
"Tant que vous avez suffisamment d'énergie. Même s'il y a une fuite d'air, la pression peut être corrigée. » Ce dont nous devons nous assurer, ce n'est pas que la fuite d'air puisse être mise sous pression correctement, mais que lorsque la porte de l'armoire est ouverte, la pression puisse être corrigée. Considérez également: Panne du système d'alimentation en air, comment gérer le fonctionnement de l'armoire distante. Arrêter le fonctionnement de l'armoire déportée ? Est-il possible? Est-ce autorisé ?
La pression positive est encore meilleure. Indépendamment de la pression positive ou de l'explosion de la grille, le presse-étoupe doit être scellé. Remplacez le presse-étoupe par celui de Siyag. Le bon presse-étoupe contient plusieurs bagues d'étanchéité et ne fuira pas après avoir été comprimé. Vous pouvez même remplacer le presse-étoupe en acier inoxydable.
Vous pouvez envisager de construire une armoire sur site sur le site du parc de réservoirs, de déplacer les points supplémentaires du parc de réservoirs dans cette salle d'armoire, puis de communiquer par fibre optique avec la salle d'armoire de la salle de contrôle centrale. C'est juste que la salle des armoires sur place doit être antidéflagrante.
La solution consiste à utiliser des armoires de commande antidéflagrantes du niveau correspondant. La ventilation à pression positive est la bonne solution. Le problème des fuites peut être résolu à partir de la fuite. De plus, une légère pression positive suffit. Il n’est pas nécessaire que le volume d’air soit trop important, mais il doit être continu. Frappez au tableau, voici les points clés: L’extérieur de la digue anti-incendie n’est pas une zone antidéflagrante. Vous pouvez simplement construire une salle IO à l'extérieur de la digue coupe-feu et c'est tout.
Eh bien, je n'ai pas pensé à la panne de la conduite de gaz, et ce système n'est pas important. Après tout, il surveille uniquement le niveau de liquide dans la zone du réservoir. Les vannes d'entrée et de sortie ne sont pas commandées très fréquemment et les électrovannes sont essentiellement manuelles. Mais je n'ai jamais pensé à arrêter et redémarrer l'alimentation du coffret à distance. Ce n'est pas nécessaire. Si vous devez forcer l'arrêt, vous pouvez simplement couper l'alimentation de l'onduleur vers l'armoire distante de la salle de contrôle.
Comparé à la ventilation à pression positive et à la protection contre les explosions, cet investissement est beaucoup plus important.