Thread Content
Quiconque a entretenu ce type de dispositif de contrôle séquentiel doit comprendre la situation sur site. Afin de répondre aux exigences des équipements de traitement, il existe de nombreuses vannes papillon pneumatiques sur site, telles que l'entrée d'eau, le drainage, le lavage à contre-courant, l'entrée d'air, etc. Ces vannes papillon équipées d'électrovannes 24 V CC nécessitent-elles peu d'entretien, ou les électrovannes 220 V CA nécessitent-elles peu d'entretien ? Ce que nous avons choisi ici est Taiwan Airtac 220VAC. Je pense que le taux d'échec est assez faible. Et je pense qu'il serait préférable de choisir une électrovanne AC dans un milieu industriel comme le traitement de l'eau ? Veuillez en discuter avec des amis qui ont eu une expérience pertinente !
En termes de taux de défaillance, le 24 V est inférieur. Deuxièmement, le 220 V est difficile à maintenir.
Quel RO utilisez-vous ? Pourquoi ai-je l’impression que la configuration de mon appareil précédent est la même ? Est-ce pratique de prendre une photo pour voir ?
Les vannes papillon de Beijing Huayang sont-elles fabriquées par Bray ?
Même; P. Les tuyaux sont-ils en PVC ?
C'est exact! Les tuyaux sont doublés de plastique !
Station d'eau déminéralisée ? ? ? Ce que nous utilisons ici, c'est 220VAC
Système UF\RO, électrovanne SMC plus plaque de base, alimentation DC24V, installé dans l'armoire de l'électrovanne, tuyau de source d'air en PU vers la vanne sur site, vanne papillon pneumatique de type plaquette série Bray S29/30. Le taux de défaillance de l'électrovanne est extrêmement faible
S30 est la vanne papillon à revêtement en caoutchouc de Bray, n'est-ce pas ? Êtes-vous souvent coincé et ouvrez et fermez-vous lorsque vous l'utilisez ?
Le système d'eau dessalée UF/RO de la centrale électrique est utilisé depuis 7 ans sans aucun blocage d'interrupteur. Après le traitement biochimique des eaux usées, la vanne UF du système de réutilisation des eaux récupérées est utilisée depuis environ 2 ans. Un grand nombre de défauts de fuite d’eau se sont produits au niveau de la tige de vanne. Cela était dû à l'usure de l'épaulement et de la tige du revêtement en caoutchouc de la vanne, qui était principalement affectée par la conductivité de la qualité de l'eau et les ions CL. Il n'y a eu aucun blocage de l'interrupteur et le siège de soupape recouvert de caoutchouc est tombé. Dans l'ensemble, la qualité de la valve Borei est toujours bonne.
Les vannes papillon de notre série pratique S30 de pièces fréquemment remplacées resteront bloquées dans environ 3 ans. Étant donné que l'action de contrôle de séquence nécessite qu'un retour de position de la vanne soit en place en quelques secondes, un blocage entraînera l'arrêt de la séquence.