La vanne de régulation doit-elle ajouter une dérivation de vanne d'arrêt dans ces conditions de fonctionnement ?

2017-04-06View Original

Thread Content

Ce message a été modifié pour la dernière fois par Rappy le 8/4/2017 09:49 Supposons qu'une vanne de régulation pneumatique soit utilisée pour ajuster le débit d'eau de refroidissement dans l'enveloppe du réacteur afin de contrôler la température dans le réacteur (réaction exothermique). Lors de la conception, nous considérons généralement la défaillance de la source d'air, puis marquons FO à côté de la vanne de régulation sur le diagramme PID. Lorsque l'air sera perdu, il sera complètement ouvert. Lorsque le réacteur dispose déjà d'un verrouillage haute température pour couper l'alimentation et que la vanne de régulation dispose d'un by-pass manuel, il est nécessaire de prendre en compte l'incapacité de la vanne de régulation elle-même à s'ouvrir. Est-il nécessaire d'ajouter une vanne de coupure pour ouvrir le verrouillage haute température du réacteur ?
Reply #22017-04-06
Ce message a finalement été modifié par Rappy le 8/4/2017 à 09:56 pour ajouter une question: Lors de la sélection d'une vanne de régulation, nous choisissons FO ou FC en fonction des exigences du processus. Si le fluide est de l'eau, devons-nous prendre en compte la défaillance de la vanne de régulation elle-même et ajouter un by-pass avec un verrouillage de sécurité ?
Reply #32017-04-06
La sélection correcte du FO/FC de la vanne de régulation ne résout pas tous les problèmes de sécurité. Lorsque la vanne de régulation est bloquée, même si la source d'air est normale, cela n'aidera pas. Dans ce cas, le système SIS doit agir et le système de verrouillage de sécurité doit avoir différents niveaux. Par exemple, si la température dépasse la limite, l'eau de refroidissement sera ouverte au maximum, si la température (ou la pression) dépasse la limite supérieure, l'alimentation sera coupée, la vanne de décharge sera ouverte, la vanne de ventilation sera ouverte, etc., pour éviter les explosions.
Reply #42017-04-06
La sélection de FO\FC est basée sur les problèmes de sécurité dans des conditions extrêmes provoquées par des changements soudains des conditions externes dans des conditions normales de la vanne de régulation, telles que des coupures de courant soudaines et des pannes de gaz dans la zone de production ou même dans l'ensemble de l'usine. Grâce à la sélection de la conception, la sécurité de l'équipement est garantie au maximum en cas d'explosions extrêmes. Cette conception constituait une mesure de protection maximale avant qu'il n'existe un système d'arrêt d'urgence sûr tel que le SIS. Par rapport au système SIS actuel, la sécurité est certainement bien pire. Une défaillance de la vanne de régulation dans des conditions de fonctionnement normales peut être découverte grâce au fonctionnement de l'opérateur. Si un problème avec la vanne de régulation est détecté, une opération d'urgence sera effectuée via la vanne manuelle sur la canalisation de la vanne de régulation sur site, ou certaines vannes de régulation elles-mêmes sont équipées de volants pour le fonctionnement, puis le personnel de maintenance de l'instrument sera informé pour le traitement. Dans le cas extrême d’une panne soudaine de courant ou de gaz, toutes les vannes du site tomberont en panne et il sera trop tard pour que les opérateurs viennent sur place pour actionner les vannes manuelles. Avec les exigences de conception du FOFC, bien sûr, maintenant qu'il existe un système d'arrêt d'urgence, sa sécurité est encore plus élevée.
Reply #52017-04-06
Bien que le degré d'automatisation de la production soit désormais élevé et qu'il existe différents systèmes de chaînes, la clé de la sécurité de la production repose toujours sur les personnes, de sorte que la responsabilité des opérateurs ne sera pas réduite en raison du degré plus élevé d'automatisation. Aujourd'hui, certains ajustements nationaux mettent trop l'accent sur le contrôle automatique et réduisent de manière répétée le nombre d'opérateurs de première ligne. Ils parlent d'économies sur les coûts de main-d'œuvre, mais en réalité, ils ignorent la sécurité des personnes, qui est l'essentiel. De nombreuses entreprises sont désormais populaires dans la méthode de fonctionnement du centre de contrôle centralisé. Il est très courant de concevoir la salle de contrôle loin de la zone d’équipement. Il y a trop peu d'assistants opérateurs sur place, ce qui n'est vraiment pas un bon phénomène.
Reply #62017-04-07
Dans ce cas, l'essentiel est de sélectionner le matériau correspondant, la structure interne et la tête ou le cylindre à membrane en fonction des conditions de travail. L'étape suivante consiste à éliminer les impuretés du support, ce qui peut réduire considérablement le risque de bourrage. C’est l’opinion personnelle du nouveau venu, alors ne me blâmez pas si c’est inapproprié.
Reply #72017-04-07
Après tout, votre situation bloquée est un état de panne anormal. Si vous n'êtes pas confus à propos de FO FC FL, veuillez comprendre attentivement le contenu pertinent. Ne vous attardez pas sur une valve coincée. Si la valve est bloquée, il y aura certainement des solutions au problème du blocage de la valve. Par exemple, comme l'ont dit les personnes ci-dessus, démarrez le verrouillage approprié ou la protection associée.
Reply #82017-04-07
La défaillance des vannes de régulation a quelque chose à voir avec le FOFC.
Reply #92017-04-07
Si l'installation est standardisée, la vanne de régulation sera équipée d'un groupe à trois vannes, d'un by-pass manuel, et une vanne d'arrêt est généralement utilisée pour le by-pass dans des conditions dangereuses. Si vous choisissez une vanne FO, vous n'avez pas à vous en soucier dans vos conditions de travail. FO est une fonction d'ouverture de défaut. Cela ne fait pas seulement référence à une panne de source de gaz, mais également à une panne de courant, à une panne de positionneur ou à une panne de source de gaz. La vanne s'ouvrira (sauf si la vanne est bloquée). Fondamentalement, il n’est pas nécessaire de considérer l’échec de l’ouverture.
Reply #102017-04-07
Si vous y réfléchissez de cette façon, le robinet d’arrêt restera également bloqué. Que devez-vous faire ? C'est de l'eau, un milieu propre. Envisagez-vous qu'il reste bloqué ? Le choix du type de vanne de régulation à utiliser dépend du processus. Ce qu'il faut considérer est de sélectionner le matériau du support en fonction du matériau, d'effectuer une maintenance quotidienne et de purger le pipeline dès que possible après l'installation, et d'avoir un plan d'urgence dans la conception. Avez-vous déjà rencontré une vanne d'eau bloquée ?
Reply #112017-04-08
J'ai le même avis que vous, mais l'avis de l'autre personne est que la probabilité de défaillance de la vanne d'arrêt est bien inférieure à celle de la vanne de régulation. . . Enfin, une vanne d'arrêt de dérivation asservie à la haute température du réacteur a été installée.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.