HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Comment verrouiller les vannes de différents postes de contrôle

2017-04-07View Original

Thread Content

Ce message a été écrit pour la dernière fois par Sunjun* Edité par 2010 le 7/4/2017 08:38 Maintenant, une station de contrôle de mon DCS de commande centrale a 4 vannes, et l'autre station de contrôle a 1 vanne, qui sont toutes deux des vannes à bille. Je veux verrouiller ces vannes. Est-il possible d'y parvenir ? Comment y parvenir ?
Reply #22017-04-07
Parlez-vous de différentes stations d’un système ou de deux systèmes ? N'y a-t-il aucun problème avec différents sites au sein d'un système ?
Reply #32017-04-07
Pour les besoins généraux de sécurité, le point pertinent se trouve dans un poste de contrôle, et les deux postes de contrôle ne peuvent être utilisés que si une communication entre stations est requise. . , sinon il ne peut pas être utilisé.
Reply #42017-04-24
Utiliser la communication inter-stations pour transmettre l'état des conditions qui nécessitent un chaînage à la station où se trouve la vanne (cela est nécessaire), mais il n'est pas recommandé d'effectuer un chaînage entre deux ou plusieurs stations. Encore une chose, comment communiquez-vous entre les stations ? (Est-ce une fibre optique, un câble réseau ou un câble à neuf broches)
Reply #52017-04-24
Un point particulièrement important est que la communication inter-sites n’est pas recommandée. Dans mon cas, la communication inter-sites est mise en œuvre via la carte de port série de contrôle central. Nous avons rencontré une situation dans laquelle le point de communication inter-stations indique une anomalie après une panne et une alarme du contrôleur principal. Il est recommandé d'utiliser une barrière de sécurité à une entrée et à deux sorties. J'ai changé ici l'importante communication inter-stations. Si c'est vraiment difficile à mettre en œuvre, je dois utiliser la communication inter-stations.
Reply #62017-04-25
Oui, je le soutiens. La segmentation du signal sur le matériel est meilleure. Même s’il y a un problème, ce ne sera que celui-là. Il n’y aura pas une grande quantité de données alarmantes ou dysfonctionnelles en même temps.
Reply #72017-04-25
La barrière de sécurité de retour d'état de position de vanne est remplacée par une entrée et deux sorties et est distribuée à deux stations en même temps.
Reply #82017-04-25
Juste un petit instrument résout le problème ! ! L'instrument contrôle ces deux ou plusieurs verrouillages de vannes indépendamment du système de contrôle. Le système de contrôle peut également surveiller et contrôler chaque vanne. Si la communication entre les postes de contrôle est interrompue, cet instrument de contrôle peut toujours assurer le contrôle des vannes. Peu d'investissement, fiable et stable !
Reply #92017-05-04
Il est préférable de ne pas utiliser la communication pour mettre en œuvre des points de chaîne. Bien que la communication soit pratique, le taux d'échec est également très élevé !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.