Configuration du système DCS

2017-04-13View Original

Thread Content

Bonjour à tous, en raison de la rénovation, certains points d'instruments (tous les points DCS) ont été ajoutés au site. L'armoire DCS doit être agrandie et ces nouveaux points d'instrument doivent être configurés. Les nouveaux points peuvent-ils être configurés pendant que l'ensemble du système d'appareils est en cours d'exécution ?
Reply #22017-04-13
Oui, seules les sélections de compilation et de téléchargement changent
Reply #32017-04-14
Besoin d'augmenter la capacité de l'armoire ? Si vous souhaitez ajouter des cartes ou autres, vous ne pouvez pas le faire en ligne. Si le point de secours est utilisé dans le système existant et ne participe pas à la logique de verrouillage du système existant, le DCS peut généralement être configuré en ligne et téléchargé, mais le nombre de points ne peut pas être trop élevé.
Reply #42017-04-14
Si vous n’ajoutez pas de matériel, les téléchargements de mises à jour en ligne ne posent généralement aucun problème.
Reply #52017-04-14
La réponse de chacun à cette question est un peu arbitraire. Il n’est pas possible de généraliser lorsqu’on utilise un système avec autant de points ajoutés. Cela dépend du système utilisé. Il existe encore une différence de fiabilité entre les systèmes produits localement et ceux importés. De plus, cela dépend du nombre de points que vous ajoutez. Puisque vous souhaitez ajouter des armoires, il devrait y avoir beaucoup de points, et l'ajout ou non de contrôleurs est différent. Nous ne pouvons pas affirmer avec autant de certitude qu’il n’y a pas de problème. Après tout, c'est un système en marche. Si quelque chose ne va pas, ce sera un gros problème, surtout si les points internes et les relations imbriquées se chevauchent.
Reply #62017-04-14
Pour ajouter quelques points d'instrument (tous les points DCS), l'armoire DCS doit être agrandie. Les nouveaux points peuvent être configurés pendant que l'ensemble du système de périphérique est en cours d'exécution, mais ils ne peuvent pas être téléchargés car l'ajout de matériel nécessite un téléchargement hors ligne, ce qui affectera le système en cours d'exécution. Les points DCS ajoutés sur la base du matériel d'origine peuvent être téléchargés s'ils n'impliquent pas le programme d'origine. Les points DCS nouvellement ajoutés ne peuvent pas être téléchargés pendant que le système est en cours d'exécution s'ils impliquent le programme d'origine.
Reply #72017-04-14
Demandez d'abord au fabricant du DCS si cela est possible, puis demandez au capitaine si cela a déjà été fait et s'il y a eu des accidents. Si vous voulez vraiment le faire en ligne, vous devez bien communiquer avec les équipements de production et les autres services concernés, et vous préparer aux événements inattendus.
Reply #82017-04-14
Au total, 75 points DCS seront ajoutés sans ajouter d'armoires.
Reply #92017-04-14
Un total de 75 points sont ajoutés, quelques cartes sont ajoutées, mais aucune armoire n'est ajoutée.
Reply #102017-04-14
Il serait préférable que vous expliquiez de quelle série appartient DCS, afin que vous puissiez obtenir une réponse plus ciblée.
Reply #112017-04-15
Il n'est absolument pas possible de télécharger des cartes supplémentaires en ligne, et la plupart des fabricants de DCS ne le recommandent pas.
Reply #122017-04-17
Il est recommandé d'attendre que la voiture soit garée avant de continuer, car l'ajout de matériel nécessite une configuration matérielle et un téléchargement du système.
Reply #132017-04-17
Déterminez d’abord ce qu’est le système et s’il existe un lien entre les nouveaux points ajoutés et les anciens points. Vous devez également consulter le fabricant pour savoir si cela est fiable. Tous les systèmes ne peuvent pas ajouter du matériel et des points d'E/S en ligne.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.