Demander conseil: Pour mesurer la vapeur chaude, utilisez des transmetteurs de pression différentielle avec des plages différentes. Le débit de vapeur instantané doit-il être plus grand si la plage de pression différentielle est plus grande ou si la plage de pression différentielle est plus petite ?
Vous devriez choisir une comparaison modérée. Si la pression différentielle de votre plaque à orifice n'est que de 50 KPa, vous pouvez choisir 0 ~ 100 kpar. Plus la plage du capteur est grande, plus l'erreur est grande.
Oh, plus la plage de mesure est grande, plus l'erreur de mesure sera grande ou petite, monsieur.
L'erreur de mesure est-elle supérieure ou inférieure au débit réel ?
Bien entendu, il est préférable d’être proche de la valeur de la pression différentielle. La valeur de pression différentielle doit être sélectionnée entre 1/3 et 2/3 de la plage du transmetteur, avec le plus petit écart.
Vous avez posé la mauvaise question, n'ai-je pas compris ?
La plage de pression différentielle du transmetteur doit être réglée en fonction de la feuille de calcul du dispositif d'étranglement. Une plage de débit correspond à une valeur de pression différentielle. Sélectionnez le modèle de transmetteur approprié en fonction de la plage de pression différentielle réellement requise. Il n'y a pas de choix entre un émetteur à grande portée ou un émetteur à petite portée.
Il y a les deux buses 40 et 60. Cela dépend de la situation. Plus la différence de pression est grande, plus elle est précise.
Cela dépend de la précision du transmetteur de pression différentielle et de la précision de 4 à 20 mA. .