Le débitmètre est soudainement passé en dessous de zéro. Les données actuelles sont inférieures à zéro et ne peuvent pas être démontées et inspectées. Quelles en sont les raisons ? Le médium est un composant lourd à haute viscosité. S'il vous plaît, aidez-nous à l'analyser. Merci.
C'est possible, mais je me demande s'il y a d'autres raisons
Les composants lourds, qu’est-ce que c’est exactement ? Quelle est la température ? La personne à l'étage a dit qu'il était bloqué, ce qui est fort possible !
Le tube de guidage de pression est-il rempli de liquide d'isolation ? Ce n'est pas facile à bloquer à moins que le fluide d'isolation ne soit évacué.
Le tuyau de guidage de pression est également à double bride. Le tuyau de guidage de pression est le plus susceptible d'être obstrué et le diaphragme à double bride est coincé avec de l'huile.
Cet article a été modifié pour la dernière fois par Sikong Zhaixing le 17/04/2017 à 20h43. N'y a-t-il pas de vanne de racine installée à la sortie du débitmètre à coin ? Certaines vannes sont directement découpées pour voir si les doubles brides sont bloquées ou endommagées. Vérifiez le point zéro et ainsi de suite pour confirmer si les doubles brides sont en bon état. Si les doubles brides fonctionnent bien, ce sera gênant. Vérifiez également s'il y a des bulles ou d'autres effets causés par des tubes insatisfaits.
Le fonctionnement en dessous de zéro change-t-il avec le débit ?
En raison du fluide utilisé, tous les types de cales sont ici dotés de valves sans racine.
Y a-t-il un échauffement au niveau des racines ? Il est également possible que le boîtier à membrane soit cassé. J'ai ici de nombreux débitmètres à coin et le boîtier à membrane du transmetteur est déformé.
Dans ce cas, comment calibrer le point zéro du débitmètre en cours de fonctionnement ? Comment dépanner ? Comment réparer la réflexion inexacte du processus ? ? Pour quel fluide la valve de racine ne peut-elle pas être installée ? ?
Celui de droite est facile à regrouper, généralement le tube plein est marqué comme zéro.
Si tel est le cas, il est fort probable que le diaphragme à double bride soit polymérisé et solidifié. Ceci est mal compris car il n’y a pas de vanne primaire et ne peut pas être retirée et réparée. Si vous craignez vraiment que l'installation de la vanne provoque une polymérisation et une solidification, vous ne pouvez changer que de modèle. Si vous n'utilisez pas ce type de débitmètre avec un port de référence, comme un débitmètre volumétrique, un débitmètre massique, etc., vous n'avez pas à vous soucier de cette polymérisation.
L'encrassement du coin provoque une augmentation de la pression différentielle et l'indication dépasse la limite. Il s'agit d'un défaut courant dans les canalisations d'eaux grises des équipements de gazéification chimique du charbon !