Discussion sur la sélection de la vanne d'eau du tambour à vapeur

2017-04-17View Original

Thread Content

Les vannes d'eau pour tambour à vapeur sont généralement utilisées dans les chaudières, les appareils de chauffage et autres équipements de production de vapeur. Généralement, quel type de vanne de régulation est le plus adapté ? La pression de fonctionnement générale de la vanne d'alimentation en eau est d'environ 5 Mpa, la température est d'environ 180 °C et la pression différentielle avant et après la vanne est d'environ 0,5 Mpa. J'ai vu principalement des vannes de régulation à cage, mais après environ 2 ans d'utilisation, de graves fuites internes commencent à se produire. Lorsque les vannes sont démontées et inspectées, elles sont essentiellement le théâtre d’une cavitation dans le siège de vanne. Je voudrais demander combien de temps la vanne d'eau du tambour à vapeur que vous entretenez peut généralement être utilisée avant que de graves fuites internes ne se produisent ?
Reply #22017-04-18
Tout le monde devrait être familier avec la vanne d’eau du tambour à vapeur. Les fuites internes sont si courantes.
Reply #32017-04-18
Nous avons utilisé les types HCM et HCN, mais les fuites internes deviennent généralement trop importantes après 8 ans. La différence de pression réelle doit être supérieure à cela. Il est recommandé que le noyau et le siège de la vanne soient durcis, et un durcissement par précipitation 17-4 ou 440B peut être envisagé. Cependant, les corps de vannes produits dans le pays ne sont pas chers, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter outre mesure.
Reply #42017-04-18
Je ne sais pas. La nôtre est une vanne électrique. Je n’ai vraiment pas prêté attention à la forme spécifique de la valve.
Reply #52017-04-19
Il me semble que les parties intérieures du clapet à cage ont également été durcies. Vous avez dit que la pression différentielle réelle est plus grande que le processus, et je pense que c'est pareil, surtout si l'ouverture est petite, c'est encore plus puissant ! Au fait, réglez-vous et ouvrez-vous fréquemment la vanne sur place de votre vanne d'alimentation en eau ? Nous avons régulièrement franchi 10 positions de vannes. C'est parce que le PID n'est pas bien réglé, n'est-ce pas ? Le remplissage est particulièrement sujet aux fuites avec le temps.
Reply #62017-04-19
De nombreux actionneurs de vannes de régulation dans les centrales électriques préfèrent les vannes électriques. Cela ne pose aucun problème. La partie du corps de la vanne est la clé. Jetez-y un œil quand vous aurez le temps et parlons-en ensemble. À quelle fréquence avez-vous des fuites internes ?
Reply #72017-04-19
Lors du choix des garnitures de valve anti-cavitation, vous pouvez envisager d’utiliser des marques étrangères.
Reply #82017-04-19
Peu fréquent, très régulier. Vous pouvez tester manuellement s'il est stable, puis ajuster le PID s'il est stable. Nous avons modifié la conception originale de la cascade à un circuit unique. Au contraire, il est beaucoup plus stable et fiable.
Reply #92017-04-19
Nous avons modifié la conception originale de la cascade à une boucle unique. Au contraire, le contrôle stable et fiable du niveau de liquide des multi-chaudières n'est-il pas à trois impulsions ? Tu veux dire en cascade ? Contrôle en boucle unique ? Quelle est la capacité de production de gaz de votre chaudière ? Nos 600 000 tonnes/heure
Reply #102017-04-19
Je n'ai jamais remarqué cela. Je n'ai jamais entendu parler d'opérateurs ou d'artisans sur le problème des fuites internes.
Reply #112017-04-19
Quoi qu’il en soit, la troisième impulsion consiste à surmonter les perturbations causées par une charge de vapeur importante. Utilisez-vous le niveau de liquide pour contrôler directement le débit d’eau ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.