J'ai vu deux informations différentes sur Internet concernant les conditions générales : 1. La plage de pression du vent à deux étages du contrôle à plage divisée est généralement divisée en 0,02 ~ 0,06 MPa et 0,06 ~ 0,10 MPa. Une paire, une fausse, veuillez identifier ! 2. Dans le système de réglage de la plage divisée, la plage de quatre plages divisées est généralement considérée comme les deux pressions du vent également divisées de 0,02 à 0,06 MPa et de 0,06 à 0,10 MPa. (×), je ne comprends pas ce que signifie cette question, merci de me donner quelques conseils ! Merci!
devrait être: Dans le système de réglage de la plage divisée, la plage de quatre plages divisées est généralement considérée comme les quatre pressions du vent également divisées de 0,02 à 0,04, 0,04 à 0,06, 0,06 à 0,08 et 0,08 à 0,10 MPa.
Du point de vue de DCS, cet argument ne semble pas utile ?
Il est généralement divisé en deux comme ça, et je ne vois aucun problème.
Je voudrais demander si la plage divisée dont vous parlez est un régulateur de type base. Pourquoi cela semble-t-il différent de ce que j’ai vu ?
Pouvez-vous télécharger une photo pour voir à quoi cela ressemble ? J'utilise le système CS3000. Généralement, il s'agit simplement d'un contrôle étape par étape dans le système de contrôle. Je n'ai entendu parler d'aucun réglage de la pression.
Le contrôle à plage divisée est un 4 ~ 20 mA envoyé à plus de deux vannes de contrôle. La plus courante est envoyée à deux méthodes de contrôle. Il existe deux approches pour le contrôle à plage divisée: 1. Correspondant au signal de sortie 4~20mA, après avoir déterminé le point de division (par exemple, 12mA, alors la vanne A utilise 4~12mA et la vanne B utilise 12~20mA), ajustez le point zéro et la plage des positionneurs de vannes électriques sur les deux vannes. ; 2. Lors de l'utilisation de DCS, après avoir déterminé le point de division, la sortie du module de contrôleur est envoyée aux deux canaux AO par calcul et réglage, et chaque canal AO produit 4 ~ 20 mA.
La table est divisée en assiettes avant d'être réalisée sur la table.
Le système cs3000 peut réaliser un contrôle à plage divisée sur le système. La sortie du système est de 4 à 20 mA et la pression du vent sur site est la même. Le courant de sortie du système à l'ancienne est segmenté, tout comme la pression du vent sur site. La plage du segment quatre est généralement de 0,02 à 0,04, 0,04 à 0,06, 0,06 à 0,08 et 0,08 à 0,10 MPa. Ces deux objectifs peuvent être réalisés, mais les systèmes et actionneurs actuels sont plus pratiques et ne nécessitent aucune configuration supplémentaire.
De nos jours, le contrôle des sous-plages du système de contrôle est basé sur les besoins du processus, qui sont généralement déterminés par le processus ou la conception. En outre, cela implique également s'il s'agit d'une gamme en deux parties, d'une gamme en trois parties ou de plusieurs sections de sous-gamme. Quant à la courbe de plage partielle entre 0 et 100 %, elle est également basée sur la conception du procédé. Certains sont linéaires et d’autres non linéaires. On ne peut donc pas généraliser. Concernant la question posée par l'affiche originale, je me demande si elle vient de l'ancien régulateur de base ou quoi ? Pour l'utilisation actuelle du DCS ou du PLC, cette question n'a que peu d'importance. Si je dois faire une distinction entre le bien et le mal, je pense que c’est faux, du moins pas de manière rigoureuse, car le fait que l’égalité soit ou non dépend de la conception du processus.