Thread Content
Frère, j'ai une question pour toi. Quelles sont les zones insensibles et les valeurs de départ sur la photo ?
La zone insensible doit être la zone morte, qui augmente ou diminue la plage dans laquelle la vanne de signal d'entrée commence à fonctionner à un certain point. La valeur de départ fait référence au signal d'entrée indiquant que la vanne de régulation commence à fonctionner à partir de l'état fermé. Généralement, le signal d'entrée lorsque la vanne de régulation est ouverte doit être supérieur à 0 % pendant le réglage pour garantir que la vanne de régulation est fermée de manière fiable.
1. La course correspondante fait référence à la course théorique de la vanne correspondant au signal d'entrée. Si le positionneur est linéaire, la course correspondante est cohérente avec le pourcentage du signal d'entrée. Si elle n'est pas linéaire, la course théorique doit être calculée. 2. La zone insensible est une plage dans laquelle le signal d'entrée augmente ou diminue à un certain point de la course jusqu'à ce que la vanne commence à agir. Il est préférable de trouver un point au milieu de la course pour le test, ou un point de course fréquemment utilisé dans le processus. 3. La valeur de départ fait référence au signal d'entrée indiquant que la vanne de régulation commence à fonctionner à partir de l'état fermé. Généralement, le signal d'entrée lorsque la vanne de régulation est ouverte doit être supérieur à 0 % pendant le réglage pour garantir que la vanne de régulation est fermée de manière fiable.