Quelle est la longueur maximale de la ligne d’alimentation 24 volts de l’instrument ?

2017-04-24View Original

Thread Content

Il y a un débitmètre massique électromécanique Dongfeng sur place. Le constructeur soupçonne que l'alimentation électrique est insuffisante. La distance entre la salle d'instruments et le site est d'environ 300 mètres. D'autres compteurs fonctionnent normalement, mais celui-ci ne fonctionne pas correctement. Je voudrais demander si la tension et la puissance de cette ligne seront affectées si elle est longue.
Reply #22017-04-24
24 V moins la chute de tension sur la ligne doit correspondre à la tension d'alimentation minimale du compteur.
Reply #32017-04-24
Si cela a une influence, vous devez d'abord connaître la tension de fonctionnement minimale du débitmètre massique, puis soustraire la tension de fonctionnement minimale de 24 V pour obtenir la tension de perte de la ligne, diviser la tension de perte de ligne par le courant pour obtenir la résistance de ligne, et enfin calculer la distance de transmission.
Reply #42017-04-24
L'expérience vous dit qu'il ne devrait y avoir aucun problème d'alimentation électrique à 300 mètres. Encore une question : l'alimentation électrique de votre site est-elle de 24 V CC ou de 220 V CA ? S'il doit être alimenté en 24 V CC, utilisez un meilleur multimètre pour alimenter directement le débitmètre et voir si le problème persiste !
Reply #52017-04-24
C’est vraiment important. À quel point votre câble est-il plat ? La chute de pression à 300 mètres n'est pas petite.
Reply #62017-04-24
300 mètres, c'est ok, essayez de connecter un interrupteur d'alimentation localement.
Reply #72017-04-24
Tout le reste fonctionne, mais celui-ci ne fonctionne pas. Utilisez la méthode de remplacement pour voir s'il s'agit d'un problème avec le compteur, l'alimentation 24 V et le câblage.
Reply #82017-04-24
Le débitmètre massique a une puissance plus élevée que les autres instruments, de sorte que le courant de fonctionnement est proportionnellement plus grand. Si le courant est plus important, la chute de tension provoquée par la même longueur de câble sera plus importante. J'ai constaté que la tension d'alimentation de 24 V est normale lors de l'installation d'un compteur sur site, mais après la mise sous tension du débitmètre massique, l'écran clignote et la tension aux bornes du compteur est insuffisante. Même le communicateur portable ne peut pas répondre à l'alimentation électrique sur site et ne peut pas se permettre l'alimentation électrique. Vous pouvez rapprocher le débitmètre de l'alimentation électrique et essayer de voir si l'affichage est normal !
Reply #92017-04-24
La tension mesurée avec un compteur est presque la même, mais elle devient instable après avoir appliqué une charge.
Reply #102017-04-24
Le débitmètre massique n'est pas connecté à la sortie, mais l'affichage sur site est fondamentalement normal. L'écran d'affichage clignote légèrement. Une fois le signal de sortie connecté, l'écran d'affichage continue d'afficher l'interface de démarrage et ne peut pas accéder à la page d'auto-test. Je me demande si la carte de sortie est cassée.
Reply #112017-04-24
A quoi sert l'interrupteur d'alimentation ? Ce sont des instruments intrinsèquement sûrs. Vous ne pouvez pas les connecter sur place, n'est-ce pas ?
Reply #122017-04-24
Un multimètre peut-il donner un signal 24 V ?
Reply #132017-04-24
Celle-ci est généralement considérée comme la tension d'alimentation la plus basse. Pouvez-vous trouver un 220VAC électrique temporaire sur place, puis le connecter à l'alimentation à découpage pour le tester ?
Reply #142017-04-24
expérience personnelle: Cela n'a pas d'importance. Le câble de 300 mètres est alimenté en 24 V CC moins la chute de tension jusqu'à la tension du compteur sur site de 20 V CC. Généralement, la tension d'alimentation minimale des équipements d'instruments alimentés en 24 V CC est supérieure à 14 V CC. Vous pouvez mesurer la tension et voir. (Bien sûr, cette valeur variera en fonction des exigences des différents équipements, mais tant que vous pouvez mesurer une tension proche de 20 V CC, il n'y a pas de problème.)
Reply #152017-04-24
Alimentation directe de 220, utilisez une alimentation à découpage pour convertir en 24 V sur place. Ou passez à une alimentation 24 V haute puissance.
Reply #162017-04-24
Les multimètres ordinaires ne peuvent pas fournir de sources de signaux avec des fonctions d'alimentation externe (telles que les séries Fluke 725 740)
Reply #172017-04-24
300 mètres, la tension n'est que de 18,6 V CC, elle peut être utilisée en théorie, mais elle ne peut pas être utilisée en pratique. La tension de fonctionnement de Dongfeng Electromechanical est supérieure à 18 V CC.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.