u La sortie d'impulsion du débitmètre massique Emerson n'a pas d'affichage du débit cumulé sur le DCS, mais il y a un affichage des changements cumulés du volume et du débit massique sur le compteur ? Cet état du débitmètre s'est produit pendant le processus de conduite après avoir été envoyé pour inspection. C'était normal avant.
Tout d’abord, votre affichage du trafic en temps réel DCS est-il normal ? Si c'est normal, jetez un oeil à votre bloc fonction d'accumulation de trafic
La fonction d'accumulation de blocages de trafic sur DCS n'est-elle pas activée ? ? ?
Le réglage de l’accumulation d’impulsions est différent dans DCS. Êtes-vous sûr qu'il est réglé ?
La fonction d'accumulation de flux dans DCS doit être définie. Il s'agit en fait d'une fonction de comptage d'accumulation de graphiques additionneurs qui doit être définie. Ou utilisez la communication numérique pour télécharger directement le montant accumulé.
D'après votre description, la possibilité d'une défaillance de la sortie du débitmètre est relativement faible. C'était normal avant et le signal d'impulsion était généralement utilisé pour l'étalonnage. . Tout d'abord, vérifiez si le câblage est correct. Il semble qu'il y ait une forte possibilité d'un problème de câblage. Confirmez ensuite la configuration appropriée du système DCS. La sortie impulsion/fréquence du débitmètre peut être simplement vérifiée avec un multimètre prenant en charge les capacités de mesure de fréquence.