Chers amis du Sichuan, je suis nouveau dans l'automatisation et j'aimerais connaître la sélection des points de mesure pour les vannes de régulation, tels que la régulation de la température, la régulation de la pression, la régulation du débit, et si le transmetteur est généralement installé avant ou après la vanne. Bien que je sache que la sélection doit être basée sur les besoins du processus, il existe quelques petites modifications qui ne comportent pas de dessins fournis par l'institut de design. Si vous choisissez avec désinvolture, vous avez peur d'affecter les ajustements futurs. Je voudrais demander s'il existe des normes ou des informations, merci.
Reportez-vous aux spécifications de construction et d'acceptation de la qualité de l'ingénierie des instruments automatisés GB 50093-2013.
Régulation générale de la température, régulation de la pression, une fois le transmetteur installé avec une vanne; Réglage du débit, avant d'installer la vanne sur le transmetteur
Je ne sais pas comment répondre à cette question. Il est préférable de lire vous-même des livres sur l'automatisation, et vous comprendrez naturellement si vous comprenez certaines connaissances de base. En termes simples, du point de vue du contrôle d'automatisation, les paramètres à contrôler (c'est-à-dire les paramètres à mesurer) doivent être déterminés en fonction des exigences du processus, puis le débit du pipeline doit être contrôlé dans le processus pour que les paramètres à contrôler répondent aux exigences du processus. Celles-ci sont principalement déterminées par la spécialisation en processus, et les spécialisations en contrôle d'automatisation et en instrumentation mettent en œuvre les exigences de contrôle. Parfois, le transmetteur et la vanne de régulation pour mesurer les paramètres ne sont pas nécessairement dans le même pipeline.
S'il s'agit de contrôler les paramètres derrière la vanne de régulation, il est nettement préférable de l'installer après la vanne de régulation, et vice versa. S'il s'agit d'un débitmètre, il est possible de s'assurer qu'il y a suffisamment de section de tuyau droit, plus c'est long, mieux c'est.
Le débitmètre est installé devant la vanne, la température est généralement après l'installation de la vanne et la pression dépend si votre appareil est utilisé pour l'alimentation ou la décompression. Bien entendu, vous devez savoir clairement quelle est la fonction de votre vanne avant de pouvoir savoir si le capteur est installé avant ou après la vanne.
Je suis d'accord avec 5#. La question que vous avez posée est trop générale. Les différentes exigences de processus et les exigences de contrôle sont bien entendu différentes. Ce que notre spécialiste en automatisation doit faire, c'est mesurer la température, la pression, le débit et d'autres points de mesure. S'ils sont installés devant ou derrière la vanne de régulation, à quelle distance ce point doit-il se trouver de la vanne de régulation afin de ne pas affecter l'effet de régulation de la vanne de régulation.
Cherchons quelques livres sur les principes de contrôle.
Merci. Pourriez-vous s'il vous plaît me dire jusqu'où il doit être monté pour ne pas affecter l'effet de réglage ?
①Réponse sur l'ajustement du débit: Pour la régulation du débit, le débitmètre est généralement installé devant la vanne de régulation. Étant donné que les débitmètres nécessitent généralement une section de tuyau droite, la section de tuyau droite devant le débitmètre doit généralement être plus longue. Par conséquent, un réglage général de la pression ② est généralement nécessaire avant d'installer la vanne.: Le réglage de la pression dépend si la pression à régler est avant ou après la vanne. ③Régulation de la température: Le réglage de la température dépend du fait que la température à régler se situe avant ou après la vanne.
Il suffit de regarder à quoi ressemblent les dessins généraux de l'institut de design et vous saurez où l'installer.
Ce message a été modifié pour la dernière fois par cqdfwy le 2017-4-27 17:04 La clé est de s'assurer que les points de mesure des paramètres à contrôler sont les points de mesure requis pour la production du processus. Si le point de mesure du paramètre de contrôle se trouve effectivement sur la même canalisation que la vanne de régulation, il convient tout d'abord de s'assurer que la mesure précise du paramètre n'est pas affectée. Habituellement, la mesure de la température doit avoir une section de tuyau de champ de température stable (généralement pas très longue), la mesure de pression est similaire, la mesure du débit nécessite une section de tuyau plus longue (l'utilisation de débitmètres a généralement des exigences de longueur, différents débitmètres ont des exigences différentes, mais s'il est trop court, la mesure peut être inexacte). De plus, la vanne de régulation auto-génératrice impose également des exigences en matière de longueur de tuyau, qui ne sont généralement pas très longues. Compte tenu de l'interaction entre la vanne de régulation et l'instrument de mesure, la longueur de la section de tuyau requise par l'instrument de mesure et la vanne de régulation doit être allongée de manière appropriée (l'instrument de mesure est davantage allongé lorsqu'il est en aval de la vanne de régulation).
Il s'agit principalement de manuels provenant de diverses universités, tels que les principes de contrôle des procédés chimiques ou les principes de contrôle automatique chimique. Vous pouvez les rechercher en ligne. Vous ne pourrez peut-être pas les acheter si je les recommande. En gros, vous pouvez les acheter si vous les recherchez en ligne.