Pour une cuisine au gaz naturel, le détecteur d'alarme de gaz combustible doit détecter un signal, allumer le ventilateur à flux axial, l'alarme retentit et l'électrovanne du gazoduc se ferme. Cette liaison peut être directement réalisée en contrôlant le circuit secondaire et la connexion du relais dans le boîtier de commande du ventilateur à flux axial de la cuisine, n'est-ce pas ? Dois-je reconnecter le contrôleur de gaz combustible à la salle de contrôle pour y parvenir ? merci à tous
Le signal du détecteur d'alarme de gaz combustible doit être converti en un signal de commutation (signal de contact), puis il peut être complété par des relais, des contacteurs et d'autres composants de support !
Certaines alarmes de gaz combustibles ont des sorties relais intégrées, ainsi que des alarmes sonores et visuelles intégrées. Cela devrait être réalisable. En passant, si vous êtes engagé dans l'instrumentation, veuillez clairement distinguer entre « verrouillage » et « chaîne ». N’écrivez jamais cela de manière incorrecte.
Ces deux objectifs sont nécessaires et peuvent être réalisés. Ceci est requis par la protection incendie et ne peut être réalisé par une seule.
Cela peut être réalisé en utilisant le point normalement ouvert du relais de sortie numérique de l'alarme pour les alarmes basses et hautes. Il ne devrait y avoir aucun problème avec le schéma de la boucle de contrôle secondaire ?
Le détecteur d'alarme de gaz combustible dispose d'une sortie relais
Il existe des détecteurs de gaz naturel vendus en ligne dotés de vannes d'arrêt automatiques. Il vous suffit d'allumer le ventilateur et de connecter un fil pour contrôler le circuit d'auto-maintien du ventilateur !
L'électrovanne, l'arroseur et l'échappement peuvent être reliés via le contrôleur d'alarme.
Tant qu'il y a une sortie de commutateur d'alarme, elle peut être réalisée