équipement: Un transmetteur de pression Rosemount et un Siemens 300PLC

2017-04-28View Original

Thread Content

question: Les paramètres du transmetteur de pression et de la plage PLC sont tous deux compris entre 0 et 5 KP. Dans le cas de 0kp, la variation de pression affiche 0,02kp, alors que l'ordinateur affiche environ 0,4Kp. Le courant de boucle mesuré sur le compteur est d'environ 4,1 mA. Sur l'automate Le courant mesuré par le terminal est d'environ 5,4 mA, puis une résistance est connectée à la boucle. Après test avec la boucle 475, cela revient à la normale. Le compteur et l'ordinateur affichent environ 0,02 kp. Je voudrais demander, est-ce que quelqu'un a rencontré des problèmes similaires ? Quelle est la raison ? Merci!
Reply #22017-04-28
Le retrait de la résistance l'a-t-elle restaurée à son état d'origine ?
Reply #32017-04-28
Cela devrait être une interférence. Vérifiez le circuit, si le fil blindé est connecté et s'il y a du courant alternatif dans les accessoires de la ligne de transmission.
Reply #42017-04-28
La résistance est partie. Essayez de changer l'alimentation. Par exemple, utilisez un générateur de signaux au lieu d'une carte.
Reply #52017-04-28
Est-ce un compteur HART ? Si tel est le cas, la résistance de la boucle mesurée doit être supérieure à 275 ohms pour que le signal soit normal. Pour le débogage normal du compteur HART, une résistance de 250 ohms doit être connectée en série.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.