HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problèmes avec la position d'installation du robinet d'arrêt d'urgence du réservoir de stockage

2017-04-28View Original

Thread Content

Ce message a été modifié pour la dernière fois par cjgj008 le 28/04/2017 à 16h15. Désormais, le service de sécurité impose l'installation de vannes d'arrêt d'urgence pour les réservoirs de stockage. Pour faciliter la construction, nous souhaitons installer la vanne d'arrêt d'urgence après le tuyau métallique flexible du réservoir de stockage (comme le montre l'image ci-dessous). C'est-à-dire que la sortie du réservoir de stockage est la vanne à boisseau-tuyau métallique-vanne d'arrêt d'urgence en séquence. Est-ce faisable ? Les réglementations sont-elles autorisées ?
Reply #22017-04-28
Je pense qu'il faudrait le placer devant.
Reply #32017-04-28
Vous avez tous une valvule radiculaire, pourquoi pas à côté de la valvule radiculaire ? N'y a-t-il pas d'espace d'installation ?
Reply #42017-04-29
Il vaut mieux le mettre avant le tuyau métallique.
Reply #52017-04-29
Les tuyaux métalliques sont plus susceptibles de fuir. Placez-les devant les tuyaux métalliques.
Reply #62017-05-02
Exigences normales pour l'installation d'une vanne d'arrêt d'urgence: Vanne racine + vanne d'arrêt d'urgence + tuyau métallique + vanne d'arrêt manuelle
Reply #72017-05-02
En regardant votre deuxième photo, il semble que ce soit la séquence vanne - tuyau métallique - vanne d'arrêt d'urgence - vanne manuelle, n'est-ce pas ? Est-ce également possible ?
Reply #82017-05-02
À l'heure actuelle, il existe de nombreuses solutions d'installation pour ces deux méthodes d'installation, et il n'existe pas de spécifications claires.
Reply #92017-05-02
Ce message a été modifié pour la dernière fois par cjgj008 le 2017-5-2 10:57. L'une des raisons est le manque d'espace (le plan d'étage du site non modifié est présenté dans l'image ci-jointe), et l'autre raison est la sécurité de la construction. Si la vanne d'arrêt d'urgence est installée après le tuyau, le tuyau métallique peut être physiquement déconnecté du réservoir de stockage avant la construction et le fluide allant de la vanne de racine au réservoir de stockage n'a pas besoin d'être traité.
Reply #102017-05-02
Il est recommandé d'installer une vanne d'urgence à fusible de réservoir ; Lorsque la température ambiante atteint une certaine valeur ou que le feu atteint une certaine température, il y a un anneau de fusible dans la vanne d'arrêt d'urgence du fusible. L'anneau fusible fusionne et la vanne se ferme automatiquement. Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un actionneur électrique/pneumatique pour entraîner la vanne. La pièce fusible reliée à la boucle de chaîne du corps de la vanne fond et la vanne se ferme automatiquement, ce qui joue un rôle de sécurité et de prévention des incendies. La vanne peut également être fermée manuellement lorsque la canalisation du réservoir est réparée.
Reply #112017-06-29
Sinopec a des exigences claires concernant l'emplacement de la vanne d'arrêt d'urgence pour les réservoirs sphériques d'hydrocarbures liquéfiés. Aucun autre raccord de tuyauterie ou vanne autre que des tuyaux ne doit être installé entre la vanne d'arrêt d'urgence et la buse du réservoir sphérique. L’hôte doit y réfléchir attentivement. Vous pouvez rechercher le règlement Sinopec Construction [2011] n° 518 en ligne.
Reply #122017-06-29
Sinopec a des exigences claires concernant l'emplacement de la vanne d'arrêt d'urgence pour les réservoirs sphériques d'hydrocarbures liquéfiés. Aucun autre raccord de tuyauterie ou vanne autre que des tuyaux ne doit être installé entre la vanne d'arrêt d'urgence et la buse du réservoir sphérique. L’hôte doit y réfléchir attentivement. Vous pouvez rechercher le règlement Sinopec Construction [2011] n° 518 en ligne.
Reply #132017-06-29
Sinopec a des exigences claires concernant l'emplacement de la vanne d'arrêt d'urgence pour les réservoirs sphériques d'hydrocarbures liquéfiés. Aucun autre raccord de tuyauterie ou vanne autre que des tuyaux ne doit être installé entre la vanne d'arrêt d'urgence et la buse du réservoir sphérique. L’hôte doit y réfléchir attentivement. Vous pouvez rechercher le règlement Sinopec Construction [2011] n° 518 en ligne.
Reply #142020-08-06
Placez-le au niveau de la première bride à la base du réservoir.
Reply #152021-04-23
Les tuyaux métalliques sont extrêmement faciles à briser lorsqu'ils sont exposés à des flammes nues et doivent être placés devant les tuyaux métalliques. Regardez simplement le film "Heroes of Fire". La vanne de mise hors tension ne peut pas être actionnée et le protagoniste a risqué sa vie pour fermer la vanne.
Reply #162022-07-23
Le pouvoir du grand nombre d'internautes est puissant, apprenez de* J'ai compris

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.