2017-05-01View Original

Thread Content

Lorsque les conditions de fonctionnement sont d'environ 104 degrés, la résistance mesurée sur site est également de 140 ohms, soit environ 104 degrés. Le courant de sortie du 475 est de 9 mA, ce qui est normal, mais le multimètre est de 2 mA. Pourquoi?
Reply #22017-05-01
Votre multimètre est-il correctement configuré ? Quelle est la plage de température ?
Reply #32017-05-01
140 ohms 104 degrés, quel composant principal avez-vous utilisé ? Si le multimètre raccroche correctement, restaurez les paramètres d'usine. Combien de degrés le système affiche-t-il ? Si le système s'affiche correctement, cela signifie que vous avez commis une erreur. Si le système ne fonctionne pas, alors il y a un problème avec l’instrument lui-même ?
Reply #42017-05-01
Si l'opération est confirmée comme étant OK, utilisez un autre multimètre connu pour être OK et mesurez à nouveau la valeur actuelle.
Reply #52017-05-01
Avant de mesurer la valeur actuelle, vous pouvez vérifier la précision du multimètre, par exemple en utilisant un générateur de signal

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.