Le signal de retour à quatre fils précédent de la vanne électrique a été remplacé par un signal à trois fils.

2017-05-01View Original

Thread Content

Il existe une vanne électrique qui avait un retour de position à quatre fils. Deux fils sont allumés, deux fils sont éteints et il y a 24 V CC entre les fils. Après l'avoir remplacé par un neuf, il ne possède plus que trois contacts dont un point commun. Les fils à potentiel nul des deux fils précédents peuvent-ils être utilisés ensemble ? Que faire si je dois utiliser une barrière de sécurité pour l'isoler ?
Reply #22017-05-02
Le nouveau et l'ancien sont deux types.
Reply #32017-05-02
Il semble que l'affiche originale soit bien un professionnel de l'instrument.
Reply #42017-05-02
Pas de problème, utilisez simplement une barrière de sécurité bidirectionnelle ou une autre barrière de sécurité unidirectionnelle.
Reply #52017-05-02
Votre famille est-elle très riche ? Pourquoi utiliser une barrière de sécurité quand quelques relais suffisent ?
Reply #62017-05-02
Les bornes négatives des signaux DCS et PLC DI que nous utilisons sont court-circuitées par le fabricant, ce qui équivaut également à la borne publique. Court-circuitez simplement le terminal public sur site et le terminal public du système de contrôle.
Reply #72017-05-03
Il est facile de dire qu'il y a une barrière de sécurité, mais comme il n'y a pas de barrière de sécurité, les contacts allaient directement dans la carte d'entrée du système DCS, je voulais donc demander s'ils pouvaient être combinés.
Reply #82017-05-03
Le nôtre est directement connecté à la carte d’entrée du système. L'alimentation 24CC sur la ligne de retour est également fournie par l'instrument. Il n'y a pas d'électricité à l'origine. Ce 50VDC n'est qu'une puissance d'induction, il n'est donc pas facile d'utiliser des relais pour isoler. Nous utilisons ici deux types de relais, avec 24DC et sans 24VDC. Je ne sais pas comment tu fais. Pouvez-vous me dire?
Reply #92017-05-03
héhé. . . . . . . .
Reply #102017-05-03
Le signal de retour doit être un signal de contact sec. Je ne sais pas pourquoi votre vanne est en 24V.
Reply #112017-05-03
Parlons d’abord du problème de l’électricité par induction. Il n'y a que deux possibilités. Le premier concerne les interférences électrostatiques. Pour y remédier, le câble doit être blindé et mis à la terre à une extrémité. ; Le deuxième type est celui des interférences électromagnétiques, qui nécessitent que le câble soit conçu sous forme de fils torsadés en plus de la couche de blindage. De plus, pendant le processus de pose du câble, celui-ci doit être attribué en fonction du niveau de tension ou du niveau de bruit, ce qui peut essentiellement surmonter les interférences. Pour les quantités de commutation, l'industrie pétrochimique ne conçoit généralement pas de barrières de sécurité, mais entre dans le DCS via des relais d'isolement.
Reply #122017-05-03
Utilisez une barrière de sécurité pour isoler le signal DI, tout ce que je peux dire c'est: Haha, tu peux être volontaire si tu as de l'argent
Reply #132017-05-03
Le 24 V CC est fourni par le DCS, n'est-ce pas ? Les contacts secs sont isolés par des relais.
Reply #142017-05-04
Ne suffit-il pas d’être une responsabilité publique ? N'est-il pas acceptable de connecter les deux autres à la ligne positive ? Ceux du quatrième niveau sont ceux qui dépensent beaucoup d'argent.............
Reply #152017-05-04
Le système à quatre fils est indispensable. Vous pouvez le découvrir par vous-même.
Reply #162017-05-06
Ce n'est pas que la valve soit en 24V, mais la ligne de retour de notre instrument est en 24V. Le point de retour de la vanne électrique n'a pas d'électricité. Comment pouvons-nous détecter le signal de contact sans électricité 24V ?
Reply #172017-05-11
Bonjour, pouvez-vous m'expliquer en détail ? Quand tu as dit cela, je pensais que notre vanne électrique avait aussi 3 fils. Pourquoi 4 fils sont-ils nécessaires ? Et pourquoi les vannes pneumatiques à deux positions sont-elles à 4 fils ? Pourquoi ne pas court-circuiter le commun ? Tellement confus. . . . . .
Reply #182017-05-11
Alors portez plainte. Quoi qu'il en soit, la carte est saisie directement. En fait, une carte est partagée. Mais ce n'est pas très standard.
Reply #192017-05-14
Pourquoi ne pas l'utiliser ? Ce n'est pas une question de nombre de fils, mais du fait que les quatre fils sont torsadés en deux paires, ce qui peut supprimer les interférences du champ magnétique. J'utilise également quatre fils pour fabriquer des vannes électriques.
Reply #202017-05-15
Probablement pas. Permettez-moi de partager mes réflexions personnelles. Cela semble avoir été mal fait auparavant. Il s'agit de la réponse du commutateur de vanne, il peut donc s'agir d'un contact sec ou d'un signal Namur. Je ne connais vraiment pas le signal namur, mais s'il s'agit d'un contact sec, alors lorsque le signal de retour est activé, il est en court-circuit 1, et lorsque le signal de retour est désactivé, il est en circuit ouvert 0. Il n'y a certainement aucun problème avec 4 fils, mais s'il s'agit de 3 fils, alors si le disjoncteur de retour 1 est activé, la borne commune transportera une alimentation 24 V. A ce moment, les deux fils du circuit de retour sont tous deux de 24 V et ont un potentiel égal, ce qui équivaut à un court-circuit. La réponse hors détectera également 1 en même temps. au-dessus de.
Reply #212017-05-15
Monte, maman... J'ai fait une faute de frappe, courte et cassée... ça ne marchera probablement pas. Permettez-moi de partager mes réflexions personnelles. Cela semble avoir été mal fait auparavant. Il s'agit de la réponse du commutateur de vanne, il peut donc s'agir d'un contact sec ou d'un signal Namur. Je ne connais vraiment pas le signal namur, mais s'il s'agit d'un contact sec, alors lorsque le signal de retour est activé, il est en court-circuit 1, et lorsque le signal de retour est désactivé, il est en circuit ouvert 0. Il n'y a certainement aucun problème avec 4 fils, mais s'il s'agit de 3 fils, alors si le court-circuit de retour 1 est activé, la borne commune transportera une alimentation 24 V. A ce moment, les deux fils du retour sont tous deux 24V et ont un potentiel égal, ce qui équivaut à un court-circuit. La réponse hors détectera également 1 en même temps. au-dessus de.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.