La puissance d'induction de 50 V CA dans le retour de la vanne électrique est-elle isolée par une barrière de sécurité ?

2017-05-02View Original

Thread Content

Après la modification d'une vanne électrique, le personnel électrique a détecté que le contact de retour de signal avait un courant induit de 50 VCA vers la terre, et un courant induit de 11 VCA a été mesuré entre les lignes. Dans le passé, le retour de notre instrument avait une tension de 24 V CC. Je voudrais demander s'il peut être directement bloqué par une barrière de sécurité ? Pourquoi,
Reply #22017-05-02
Il peut être isolé avec une barrière de sécurité. La tension de retour n'est pas du côté du système, mais du côté de la tension de l'électrovanne.
Reply #32017-05-02
Il en va de même pour la carte de canal du détecteur de combustible Specialan. L'alimentation de la carte de canal est de 220 AC, mais le câble à trois conducteurs ci-dessous (alimentation 24 DVC et signal de courant) utilise un multimètre pour mesurer le positif et le négatif de la borne d'alimentation à 24 V, et la masse est en fait de 110 V. . Je me suis engourdi plusieurs fois. Pourquoi cette induction est-elle si forte ? . Comment l'éliminer ?
Reply #42017-05-02
Est-ce un câble blindé ? Si c'est le cas, il peut être mis à la terre d'un côté pour résoudre le problème. Dans le cas contraire, la seule option consiste à remplacer le câble blindé.
Reply #52017-05-03
C'est parce que la position du signal du contact sec de retour de la vanne électrique a changé après la transformation. Pour plus de commodité, Electric a directement utilisé le fil laissé dans son câble multiconducteur 220 V CA comme contact sec. En conséquence, il y avait de l'électricité par induction. Plus tard, Electric a ajouté une résistance et l’électricité d’induction a disparu. Mais le leader a déclaré que cela n'était pas possible et qu'il fallait refaire le câblage.
Reply #62017-05-03
C'est parce que la position du signal du contact sec de retour de la vanne électrique a changé après la transformation. Pour plus de commodité, Electric a directement utilisé le fil laissé dans son câble multiconducteur 220 V CA comme contact sec. En conséquence, il y avait de l'électricité par induction. Plus tard, Electric a ajouté une résistance et l’électricité d’induction a disparu. Mais le leader a déclaré que cela n'était pas possible et qu'il fallait refaire le câblage.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.