Que signifie la vanne de régulation en bas de l'image ? Que signifient HV, HY et HIC ? {:1_90 : }{ : 1_90 :}
Pourquoi la valve racine de l'instrument doit-elle être DN20 ? N'est-il pas difficile de l'assortir ?
Répondre aux points clés ? Tu n'as répondu à aucune des questions que j'ai posées : étourdi:
Regardez HG_T20505-2014 « Symboles fonctionnels et symboles graphiques des instruments de mesure et de contrôle des processus » sera clair.
Vanne de régulation manuelle HV6003 (contrôle de régulation non PID), électrovanne de vanne de régulation manuelle HY6003, vanne de régulation manuelle HIC6003 indiquent le contrôle de régulation dans la salle de contrôle.
HV6003: Numéro de position de la vanne de régulation (contrôle de régulation non PID), HY6003: Positionneur de vanne électrique sur la vanne de régulation (I/P dans le coin supérieur droit indique la conversion courant/pression d'air), HIC6003: Contrôle manuel et indication des blessures DCS en salle de contrôle.
H : Main V : Valve Y : Au* appareils liaires I:Indique C:Contrôle
Bien qu'il n'ait pas répondu à votre question, cette question relève du bon sens, pourquoi ne la vérifiez-vous pas vous-même d'abord. Parfois, HY peut ne pas être marqué. En fait, ce qu'il a dit est plus significatif, mais c'est trop de gaspillage.
HV signifie vanne manuelle, HY: Convertisseur électrique, HIC, réglage manuel. En résumé, votre vanne de régulation est réglée manuellement via DCS.
H : Manuel manuel V : Valve Y : Au* appareils auxiliaires équipements auxiliaires (signal électromagnétique) I : indiquer indique C : contrôle contrôle
Vanne de commande à distance pouvant être actionnée manuellement à distance,
Il est préférable d'installer une valve racine sur le manomètre.
Je suis aussi ivre de ton titre. Jetons un coup d'œil aux sixième et septième étages.……
Le titre n'est pas attractif, comment peut-on résoudre le problème : mdr
Vous avez réussi à m'inciter à cliquer.