Thread Content
Bonjour, propriétaire ! Deux questions à poser: 1. Le diaphragme du transmetteur de pression utilisé dans le dispositif de production d'acide acétique peut-il être en 316L ? 2. Le débitmètre à orifice mesure le débit de vapeur, mais la pression de la vapeur fluctue considérablement, oscillant entre 0,45 et 0,55 MPA. À l’heure actuelle, si je choisis un débitmètre à orifice, comment puis-je augmenter la valeur de pression ?
Vous êtes l'affiche. Pour la première question, je suggère que l'affiche fasse référence à cette réponse.: http://bbs.hcbbs.com/thread-268218-3-1.html Concernant la deuxième question, je suggère que l'affiche mentionne la pression de la vapeur dans des conditions normales de travail. Dans la situation que vous évoquez, il serait difficile pour quiconque de le déterminer !
Si la pression est incertaine, vous pouvez effectuer une compensation de température et de pression. Généralement, une compensation de température et de pression est requise pour la vapeur.
Le débitmètre à cône en V que j'utilise est doté d'un transmetteur de pression différentielle.
Vous pouvez simplement trouver une alimentation en pression, par exemple 4 kg, 5 kg ou 6 kg, puis compenser la température et la pression. En plus de fournir la pression et la température de travail, la pression atmosphérique moyenne locale doit également être fournie.