Problèmes de débitmètre à flotteur

2017-05-04View Original

Thread Content

Le débitmètre à flotteur sur place indiquait 13 et l'écran de la salle de contrôle centrale indiquait 9. La différence entre les deux était de 4. Xiaobai a demandé conseil sur la façon de déterminer ce qui n'allait pas.
Reply #22017-05-04
1. Mesurez le signal mA pour vérifier si le courant de sortie du débitmètre est normal ? 2. Le module d'entrée analogique PLC est-il normal ?
Reply #32017-05-04
Une petite question, le débitmètre à flotteur dont vous parlez est-il un rotamètre ?
Reply #42017-05-05
La configuration de la gamme de la salle de contrôle est incorrecte; Le bloc de sortie du rotamètre est cassé
Reply #52017-05-05
Vérifier si les plages de mesure des deux côtés ne sont pas cohérentes ?
Reply #62017-05-05
Quelle est l’unité de mesure et quelle est l’ampleur de la différence ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.