1. Quelle est la limite supérieure du nombre de signaux d'instrument (analogiques et de commutation) que DCS peut recevoir sans délai via la communication 485 ? 2. Une fois que le nombre de signaux d'instrument reçus atteint la limite supérieure, quelle est la distance de transmission la plus longue ?
Reply #22017-05-06
La distance théorique est de 1200 mètres, quelle quantité de données souhaitez-vous transmettre ? C’est tout, c’est largement suffisant pour vous !
Reply #32017-05-06
Si les exigences en temps réel sont élevées, il n'est pas recommandé d'utiliser le 485, quel que soit le nombre de points de mesure.
Reply #42017-05-06
①Lors de l'écriture d'un programme (en référence aux API de bas niveau et autres programmables), essayez d'écrire la valeur de commutation sur un octet, afin que le DCS supérieur puisse lire 8 points à la fois lors de la lecture. Peut économiser des ressources de communication. ②Ne cherchez pas trop à ne pas tarder, car en plus de surveiller l'automate inférieur, le contrôleur DCS doit également effectuer d'autres tâches. Pensez-y, cela vaut-il la peine de consacrer la majeure partie de votre énergie à la communication ?: Le temps de balayage de base de la boucle connectée à votre DCS n'est que de 1 ou 2 secondes. Pourquoi ne nécessiter aucun délai pour répondre à l'ordinateur inférieur. ③La distance est liée au débit en bauds de transmission. Il n'y a pas de relation claire et directe avec la taille des données transmises. Ensuite, fournissez-vous une formule de calcul de base: Vous pouvez essayer et voir. Mais il vaut mieux avoir une certaine marge. Supposons que la fréquence de communication soit de 9 600 bps, c'est-à-dire que le débit de communication par seconde est de 9 600 bits d'information/seconde, ce qui équivaut à 9,6 bits d'information/mS. Un caractère contient généralement 11 bits d'information (bit de départ, bit d'arrêt, (7)8 bits de données, bit de contrôle). Le temps nécessaire pour envoyer ou recevoir un caractère est d'environ 1,145 mS. source: http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1342411&b_id=64&s_id=83&num=18#anch
Reply #52017-05-11
Quel talent Haiyou est. J’ai reçu une leçon. Si vous ne voulez pas de retard, quelle communication devez-vous utiliser ? La communication n'est pas autorisée à entrer dans le verrouillage... Les performances en temps réel et le taux d'erreur ne sont pas fiables, n'y pensez même pas.
Reply #62017-05-12
Quelle quantité de données peut être transférée ? Quelqu'un peut-il faire le calcul ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.