Hier, nous avons reçu un rapport d'un client, Asahi Glass Display Glass (Shenzhen) Co., Ltd., indiquant que le débitmètre d'air était inexact. Allez sur le site pour en savoir plus, ont déclaré les employés sur place: Depuis l'installation du débitmètre en 2011, les données de mesure du débitmètre ont rarement été vues. Récemment, l'entreprise a dû réaliser une évaluation de la gestion de l'énergie, c'est pourquoi elle prête attention à la détection du débit d'air. À l'heure actuelle, la station de compression d'air compte trois compresseurs d'air. Le débit nominal de chaque compresseur d'air est de 44 Nm3/min (indiqué sur la plaque signalétique) et le débit instantané du débitmètre est souvent de 1 500 à 1 600 Nm3/h (soit 25 à 26,7 Nm3/min). Il y a une différence évidente (veuillez indiquer: Selon les employés sur place, le débitmètre est le débit de la canalisation principale). Allez sur le site pour vérifier la situation: Un débitmètre massique de gaz thermique est installé sur une canalisation principale DN200. En raison de la position d'installation élevée, le signal est introduit dans l'automate. Le débit instantané affiché sur l'écran d'affichage du PLC a été observé pendant 3 minutes maximum et était très stable, évoluant essentiellement dans la plage de 1 500 à 1 600 Nm3/h. Afin de découvrir le problème, le personnel de maintenance sur site de l'entreprise s'est rendu au point d'installation du débitmètre par une échelle à haute altitude. Visualisez l’affichage du débitmètre de terrain. Il change également dans la plage de 1 500 à 1 600 Nm3/h, ce qui peut éliminer les problèmes de transmission du signal. Le personnel de maintenance a signalé qu'il y avait une vanne à l'emplacement d'installation du débitmètre. J'ai grimpé pour l'observer moi-même et j'ai découvert qu'il y avait une vanne papillon à environ 0,3 mètre derrière le débitmètre. La poignée vibrante est relativement lâche et la vanne papillon est ouverte à la position maximale. Le débitmètre ne montre aucun changement, ce qui indique que la vanne n'a aucun impact sur le débitmètre. À en juger par divers signes et ayant une compréhension approfondie du débitmètre massique de gaz thermique, je pense qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de problèmes avec le débitmètre, et je pense que cela devrait être pris en compte dans le processus. Étant donné que les pipelines sur place étaient en désordre et compliqués, j'ai demandé au personnel sur place l'emplacement des réservoirs de stockage de gaz. Il y avait 4 réservoirs de stockage de gaz sur place. J'ai suivi la direction des tuyaux de sortie de gaz des quatre réservoirs de stockage de gaz et j'ai constaté que le débitmètre massique de gaz thermique n'était installé que sur le réservoir de stockage de gaz 1#. Aucun débitmètre n’a été installé sur les conduites de sortie de gaz des trois autres réservoirs de stockage de gaz. Comme le montre l'image: Le seul débitmètre sur place a été installé dans le système de première phase lors de la construction initiale de l'usine. À mesure que l'échelle de production de l'usine augmentait, le système de pression d'air d'origine ne pouvait plus répondre à la demande et le système de pression d'air de deuxième phase a été étendu. Les employés présents sur le site de cette série de changements n'ont pas compris la détection réelle du débitmètre. Ils ont seulement compris que le débitmètre mesurait le volume d'air total de l'ensemble du système de compresseur d'air, mais en fait le débitmètre ne représentait que 1/4 du volume d'air total de l'ensemble de la station de compresseur d'air (valeur théorique, le volume d'air réel est lié à la consommation d'air réelle à l'arrière): Le débit d'air des trois compresseurs est de 44X3=132Nm3/min=132X60=7920Nm3/h. La valeur théorique d'un compresseur est supérieure à mille mètres cubes, ce qui confirme pleinement ma conclusion. Plus tard, le chef du service électrique a été d'accord avec mon avis et a déclaré que le volume d'air débité par le débitmètre devait être correct en fonction de la charge réelle sur site. Pensées: Lorsque vous rencontrez des problèmes sur site, ne vous laissez pas dérouter par les phénomènes superficiels signalés par les clients et ne doutez pas du débitmètre avec désinvolture. Considérez le problème de manière globale et dérivez-le étape par étape jusqu'à ce que vous trouviez le problème.
Éliminez étape par étape, supprimez le mauvais et tout ce qui reste est correct.
Au-delà des débitmètres, les opérateurs d'instruments doivent souvent porter des jugements basés sur les conditions du procédé lorsqu'ils traitent des problèmes d'instruments sur site. De nombreux problèmes découlent du processus de production.
Je suis d'accord avec vos idées et opinions analytiques. Mais j'ai une petite question: Pour les canalisations DN200, il y a une vanne 300 mètres derrière. En d’autres termes, la section droite du tuyau n’est que de 1,5D. Ce débitmètre massique thermique n'a-t-il aucune exigence pour la section de tuyau droite ?
Vous pouvez comprendre en vérifiant vous-même la courbe caractéristique du débit du ventilateur. Dans ce cas, examinez la pression nominale du ventilateur et la pression réelle mesurée sur place. Les économies d’énergie restent inchangées pour toujours.
Bonjour mon ami. Les débitmètres massiques de gaz thermique ont des exigences concernant la distance entre les sections de tuyaux droites avant et arrière. La distance de 1,5D ne répond évidemment pas aux exigences de distance du débitmètre. Dans le cas que j'ai évoqué dans le post, il y a aussi une vanne environ 2D derrière le débitmètre sur site. Nous avons déjà secoué la poignée de la vanne sur place pour modifier l'ouverture de la vanne, mais la valeur d'indication du débitmètre n'a pas beaucoup changé. D'après mon analyse, cela est dû au grand diamètre du tuyau. L'impact du corps bluff dans le tuyau est proche de la paroi du tuyau (il est bien sûr préférable d'ouvrir la vanne au maximum), et le fluide est relativement stable au centre du tuyau. Le débitmètre thermique est une mesure ponctuelle et est installé près du centre, son impact est donc faible. J'espère que ma réponse pourra vous aider.