Problèmes de communication MODBUS entre ITCC et DCS

2017-05-08View Original

Thread Content

arrière-plan: ITCC est intégré par Shengu et le système TRICON DCS est intégré par Zhejiang Central Control. La communication inter-système du système ECS700 est MODBUS et RS485. Problème de station principale DCS: Hier matin, un point de communication dans DCS a soudainement atteint la portée maximale, mais le point dans ITCC était normal. À cette époque, personne n’effectuait d’opérations de modification de configuration et de téléchargement sur ces deux systèmes. J'ai demandé aux ingénieurs des deux sociétés, mais je n'ai pas pu obtenir d'explication raisonnable, je n'ai donc pas pu le résoudre. Une méthode consiste à modifier la configuration ITCC et à ajouter une variable intermédiaire pour communiquer avec ce point, mais je veux connaître la raison pour laquelle ce phénomène se produit, pourquoi tous les points de communication vont bien, mais il y a un problème avec ce point, je ne peux pas comprendre.
Reply #22017-05-09
Une telle situation peut être attribuée à des interférences instantanées, difficiles à détecter. Quelle est la distance de communication entre votre ITCC et l'ECS700 ?
Reply #32017-05-17
Le problème a été résolu, veuillez le conserver comme solution de sauvegarde: Recompilez la table des points IO de DCS et téléchargez-la en ligne une fois et tout ira bien.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.