La raison pour laquelle la température du pipeline n'augmente pas lorsqu'elle détecte 93°C

2017-05-08View Original

Thread Content

Demander de l'aide: La résistance thermique de température du pipeline est un modèle Pt100 dans la plage -50-500°C. Récemment, la température détectée a cessé de bouger lorsqu'elle a atteint 93°C. La température réelle du gazoduc se situe entre 20°C et 180°C. La courbe lorsque la température descend en dessous de 93°C est normale. Lorsque la température dépasse 93 degrés, il cessera de se déplacer horizontalement à 93 degrés. La sonde de température est toujours la même après remplacement de la sonde de température. J'ai mesuré que la ligne de transmission n'est pas court-circuitée ou déconnectée. Après avoir connecté la sonde au panneau DCS, l'affichage est normal. Pourriez-vous s'il vous plaît me donner quelques conseils sur la raison ?
Reply #22017-05-08
Ce message a été modifié pour la dernière fois par Yann le 2017-5-8 17:15 Sur la base de ce phénomène, il est recommandé de vérifier: 1. Puisqu'il s'agit de PT100, vous pouvez également le calculer via la valeur de résistance. Lorsque le DCS affiche une valeur constante. Débranchez la conduite et mesurez pour voir si la température est la même. dans le cas d: 1.1. Y a-t-il du liquide dans le pipeline ? Bien que la température de la vapeur soit relativement élevée. Cependant, une fois le pipeline rempli de liquide, l'extrémité inférieure du PT100 entre en contact avec la phase liquide, ce qui fait que la température reste constante au point d'ébullition de la phase liquide. 1.2. D'une manière générale, la température a un manchon de protection. Il est recommandé de vérifier si de l'eau a pénétré dans le manchon de protection. Une fois l'eau entrée, le gaz du tuyau chauffe l'eau jusqu'au point d'ébullition et la température ne change plus. 2. Sinon 2.1. Utiliser un boîtier de résistance standard pour envoyer des signaux au DCS et voir si c'est correct ? Dans le cas contraire, il est recommandé de vérifier la barrière de sécurité et les pinces dans l'armoire et si la configuration a été modifiée.
Reply #32017-05-09
J'ai également réfléchi à la situation de l'eau que vous avez mentionnée, mais comme le pipeline est trop haut et difficile à exploiter, j'ai juste mis un mince bâton dedans et je l'ai essayé, mais je n'ai pas vu d'eau. Il semble que je doive retirer le boîtier et vérifier à nouveau. Il est correct d'utiliser un boîtier de résistance standard pour envoyer des signaux au DCS. ; Il n'y a pas non plus de problème avec l'élément RTD. Merci, je vais vérifier à nouveau s'il y a de l'eau dans le boîtier
Reply #42017-05-09
S'il y a de l'eau dans le boîtier, elle sera aux alentours de 100°.
Reply #52017-05-09
Si la température dépasse 100°C, elle bout. Si elle descend à moins de 100°C, la température sera normale. Ou y a-t-il une plus grande possibilité de problèmes sur place ?
Reply #62017-05-09
Utilisez un multimètre pour mesurer la valeur de la résistance. Si la valeur de résistance est de 135,8 ohms, il peut y avoir de l'eau accumulée dans le boîtier ou la température du fluide du tuyau lui-même est très élevée. S'il est supérieur à 135,8 ohms, vérifiez la sortie du signal et la configuration de l'écran.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.