Le problème de la mise en service sans interférence du bloc fonctionnel split-range du CS30000

2017-05-09View Original

Thread Content

Pour les blocs fonctionnels de distance croisée suivants, voir la figure ci-dessous. Comment faire en sorte que le module en amont TIC-3203 suive automatiquement la valeur MV du TV-3203A/B en aval dans l'état IMAN, de sorte que lorsque le TV-3203A/B passe en mode automatique, il ne suive pas le MV=20 du TIC-3203 en amont pour redistribuer et passer à MV=80/20 ?
Reply #22017-05-09
Vous pouvez créer un bloc CALCU pour que son ordre d'exécution soit avant ces blocs. Ensuite, la valeur MV du TV-3203A/B est calculée comme la valeur MV du TIC-3203.
Reply #32017-05-09
En plus d'écrire des blocs arithmétiques, n'existe-t-il pas un autre moyen simple de le configurer ?
Reply #42017-05-10
Ce message a été modifié pour la dernière fois par jlshnlhj le 22/05/2017 à 09:13. La clé pour résoudre ce problème est: Gardez le TIC-3203SP dans le CAS et ne laissez pas le TV-3203A/B dans le manuel. Sinon, les valeurs mv possibles du TV-3203A/B rendront le TIC3203-SP confus et incapable de suivre, et le mv du TIC3203 ne pourra naturellement pas être suivi.
Reply #52017-05-12
La raison pour laquelle l'état IMAN apparaît est que les deux modules inférieurs sont en état manuel.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.