Le réglage proportionnel est automatiquement instable

2017-05-09View Original

Thread Content

Le contrôle du débit des deux matériaux est un réglage proportionnel. Après fonctionnement automatique, il est instable et fluctue considérablement. S'il vous plaît, donnez-moi quelques conseils d'experts sur la façon de le résoudre.
Reply #22017-05-09
Les paramètres PID n'ont pas été bien ajustés. Il est préférable d’avoir une capture d’écran de la courbe de fluctuation, ce qui facilitera son jugement.
Reply #32017-05-09
Cher client, vous devez d’abord déterminer l’unité de votre proportion. Y a-t-il un signe % ? S'il y a un signe de pourcentage, c'est une proportion. Augmenter la proportion réduira la fluctuation.; Si l'unité n'a pas %, réduire la proportion réduira la fluctuation.
Reply #42017-05-10
Super article! Les professionnels sont invités à répondre aux questions... Merci !
Reply #52017-05-10
La question de l'affiche n'est pas claire. Quand vous dites "le contrôle de débit de deux matières est un réglage proportionnel", voulez-vous dire deux boucles de contrôle de débit, ou parlez-vous d'un réglage proportionnel des débits de deux matières ? En tant que boucle de contrôle, de nombreuses raisons doivent être prises en compte si elle ne peut pas être commutée en automatique. Tout d’abord, vous pouvez passer en mode manuel pour voir s’il est stable. S'il est stable, cela signifie que les paramètres PID ne sont pas bien ajustés et doivent être réinitialisés. ; Sinon, il est nécessaire de vérifier si les différents composants du circuit sont normaux (et le principe est que les réglages du circuit sont raisonnables et que les instruments sont sélectionnés correctement). Il est nécessaire de vérifier un par un les instruments de mesure, les vannes de régulation, les pinces d'armoire DCS et les pièces de connexion.
Reply #62017-05-10
L'explication au 8ème étage est très claire. Vous pouvez vérifier à nouveau la configuration. Si les deux matériaux ne proviennent pas d'une seule source et que leur contenu doit être déterminé par calcul (c'est le cas de nombreux contrôles proportionnels), il suffit de vérifier l'adresse de la source de données du module de calcul. Cette partie est sujette à des problèmes. Ou une adresse de données qui nécessite une compensation de température et de pression.
Reply #72017-05-11
D’après ce que dit l’affiche, cela devrait faire référence à un système de contrôle des ratios, n’est-ce pas ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.